受控居住通风 干燥空气 - 加湿器是否合适的解决方案?

  • Erstellt am 2018-01-21 09:43:31

Barossi

2018-01-23 20:20:54
  • #1
早上好,

我已经为我们的450型号Zehnder订购了焓交换器。

谢谢 + 祝好

Barossi
 

Barossi

2018-02-04 16:36:22
  • #2
你好,

450 型 Zehnder 的焓热交换器已经到货。

将系统切换到维护模式,更换热交换器并启动。

现在还需要在菜单中更改什么吗?还是已经可以运行了?

祝好,Barossi
 

Steffen80

2018-02-04 22:32:25
  • #3
我也点赞。搬进新房子使用Q450四周后,我们也将普通换热器换成了焓交换器。现在大约50%,非常完美。之前是35%。我们也使用了KNX模块。到目前为止一切都很顺利!设备运行安静,我们已经使用了多种逻辑。例如,控制室内通风在洗澡时会自动关闭,以避免“冷风直吹”。从湿润的皮肤上可以明显感觉到这一点。
 

Steffen80

2018-02-04 22:33:31
  • #4


在专业技师菜单中将 HRV 切换为 ERV。
 

stekna

2018-02-07 18:10:07
  • #5
我怎样才能在[fachhandwerketmenü]中更改这个设置?
 

LuckyDuke

2018-10-31 11:54:53
  • #6
你好,控制住宅通风的朋友们,

我希望没有翻出一个太旧的帖子,但这个帖子的标题还不能完全反映其内容。因为除了显热交换器,一个主动加湿系统也算在“加湿器”类别中。而我的问题正是基于此:

我的暖气安装工推荐我使用PLUGGIT的控制住宅通风系统。众所周知,该公司不提供显热交换器,并给出了以下原因:


    [*
      只有部分湿气可以被回收,因此冬季空气干燥只会被延迟。

        [*]这一点在这里已经提到过。如果你经常洗澡或有其他带入湿气的行为,应该有足够的湿气。但是否普遍适用于所有人,这点值得怀疑。

      [*]显热交换器的湿度是通过渗透作用实现的。因此,在送风侧膜上总会有一层水膜,送风必须带走这层水膜。
      [LIST]
      [*]细菌不会从排风侧进入送风侧,因为膜孔太小,微生物无法通过。但在潮湿的送风侧,在温暖的环境中,细菌可能在水膜上繁殖。制造商总是以孔径足够小为理由,并声称他们还对膜进行了抗菌涂层。依我看,他们正是因为如果没有这种涂层,细菌会在送风侧形成才这么做。否则就不需要这层涂层了,因为物理上细菌从排风侧不可能穿过膜进入送风侧。这对我来说是一个间接证据,说明这是一个潜在问题(!)。否则不会有涂层的必要。
      [*]另外,谁知道这种抗菌涂层能维持多长时间?任何涂层迟早都会失效。

    [*]主动湿度调节。可以个性化设置湿度,并通过排风侧的湿度传感器组成的控制回路来调节。

那么现在问题是,基于上述原因,投资一个像Pluggit提供的主动调节的热蒸汽加湿器是否值得?价格也相当高,大约2500欧元,而被动显热交换器则在500-1000欧元之间。另外还有电力消耗,我对此还没有感觉(当然这取决于设定的湿度)。

非常感谢你们的意见和经验。
 

类似主题
06.01.2018Pluggit通风系统 - 空气过于干燥的问题17
09.09.2016受控住宅通风和盘形阀门 - 被动式住宅21
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
29.10.2018决策 控制住宅通风:Helios EC 300 W R 与 HomeVent comfort FR 30112
31.03.2019Pluggit KWL 的报价 - 热量回收14
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
29.11.2021带有焓值或旋转热交换器的受控住宅通风25
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
26.05.2022通过当地供暖/卫生公司规划受控住宅通风20
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47

Oben