在部分非常高和低的缓冲温度下操作淡水

  • Erstellt am 2020-04-18 14:29:43

fraubauer

2020-04-18 18:23:05
  • #1


你好。
是的,我也是这样想的。
但我提问的原因如下。
因为现在地暖几乎不再使用,蓄热器的温度在夏天应该比冬天低。冬天暖气运行,很多人喜欢泡澡且泡很久。夏天暖气停用,很多人更倾向于淋浴。
冬天蓄热器通常保持在65度左右。新鲜水产出约60度。
夏天(也就是现在)我觉得蓄热器55度就够了。
新鲜水产出只有大约50度,这对于淋浴、泡澡等完全足够(还是要和冷水混合使用)。
太阳能装置在白天向蓄热器提供大量能量,在晴天把蓄热器温度加热到75度左右。

现在我让蓄热器温度继续降低,直到锅炉加热!
也就是说,不像冬天在蓄热器温度达到60度时就开始加热,而是在50度时才加热。
这样锅炉只需要早上短暂加热。
这对夏季来说是最经济的。
 

Joedreck

2020-04-18 18:27:01
  • #2
我现在没有看到任何问题?
 

fraubauer

2020-04-18 18:30:33
  • #3


我的思路是否正确。夏天降低蓄热罐的温度,让锅炉稍晚补热,因为蓄热罐需要的能量较少。白天通过太阳能使蓄热罐保持高温是可以理解的,但晚上、夜间和清晨维持高温,我认为是浪费能源。暖气系统根据蓄热罐内的传感器设置的温度来补热。冬天保持60度蓄热温度是可以的。夏天我觉得这个温度太高了,晚上、夜间和清晨50度应该就足够了。
 

Joedreck

2020-04-18 18:36:42
  • #4
是的,这是有意义的,或者说完全没有问题。视情况而定,如果你们早上对热水的温度还满意,你可以自己关闭包括热水供应的暖气。
 

fraubauer

2020-04-19 10:08:32
  • #5


非常感谢你的帮助。

那么我就可以保持生活用水设定温度在58度(循环温度53度),
尽管有时(清晨)缓冲罐的供水温度只有55度。
那么这段时间生活用水就“只有”大约55度,但这完全足够了。
我原以为那时也需要将生活用水的设定温度调低(比如52度/循环47度)。
 

Joedreck

2020-04-19 10:13:57
  • #6
不,已经合适了。
 

类似主题
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
29.11.2012目前哪种供暖系统最好?81
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
25.01.2016你们会为我们计划的新建筑选择哪种供暖系统?15
17.05.2016淋浴缓冲储存15
16.03.2017热水到来前的长时间等待17
31.08.2017假期期间你们会完全关闭暖气吗?24
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
13.07.2019热水要很长时间才会来27
08.10.2019带热水供应的新供暖系统?!20
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
06.01.2020淡水中温度波动是如何产生的?21
09.04.2021暖气循环定时器29
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
26.05.2025多户住宅适合哪种供暖系统,热泵不符合补贴资格?23
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73

Oben