淡水中温度波动是如何产生的?

  • Erstellt am 2020-01-02 12:23:29

fonsi99

2020-01-02 18:42:39
  • #1
好的。但可以说缓冲罐的温度合适吗?65度的流入温度为了产生58度,循环温度是53度。是太高了吗?还是太低?
 

Domski

2020-01-02 18:47:16
  • #2
在良好的淡水条件下完全足够。是否过多,我们无法知道,因为我们不了解你居民的最大同时需求。这个只有你知道(或者你可以测算)。
最低设置只能通过经验方法接近。温度计或设备的控制系统如果可以读取实时温度,将对你有所帮助。
 

fonsi99

2020-01-05 11:21:02
  • #3


你好。
你能不能再给我一些建议。
会不会因为热水消耗太少(例如洗澡时),导致温度波动(时不时有冷水冲出来)。
换句话说,蓄热罐充满(约70度),自来水温度接近60度,但洗澡时只用很少的热水。
我也注意到了这个现象。如果洗得“热一点”,就不会有这些波动。只有当单把混水阀调得稍微温一点时才会发生。
不可能是动力不足。更可能是供水管道带来过高的温度。
 

Domski

2020-01-05 14:40:06
  • #4
我可以试试 ,但我的水晶球没有太多信息。

总体来看,这要么是缓冲供水管路中热量不足,要么是新鲜水充水泵的控制问题。

热量不足:如果你读到的温度数据是正确的,那么应该出现了热短路,导致冷水进入新鲜水系统。我们可以通过研究一个包括缓冲水箱内部结构的精确液压示意图来调查这个问题。缓冲水箱是如何被加热的,是否仅通过木材气化炉?它装配了什么样的回水提升装置?

充水泵的控制问题:我认为这更有可能。当热水使用量较少时,泵开始给新鲜水加热。由于缓冲水箱温度比较高,新鲜水会被加热到超过最大温度,充水泵就会自动关闭,而不是以较低流量继续加热,从而保持新鲜水出口温度的稳定。基本上是控制系统的过调节和超调。可能的原因有很多:取水侧的最低流量过高,传感器故障,充水泵故障等……

你可以在洗澡时监测所有温度和泵的转速或泵的流量,看是否可以观察到这些情况。你有这个可能性吗?
 

fonsi99

2020-01-05 17:10:58
  • #5


你好。
谢谢你的信息。
我会在洗澡时确认一下数据。

但是:问题可能也出在这里吗?
缓冲罐温度高达70度。
通过生活热水混合阀将冷水前进管混合至65度。
65度的冷水用来产生58度热水。
如果短时间只取出很少的温水,这可能是因为生活热水混合阀(它是个恒温混合阀)反应太慢,因此较冷的缓冲水会短时间影响冷水前进管的温度。
但如果长时间持续流出温水(没有频繁中断),温度应能稳定保持温暖。
我得测试一下。
或者问题是否因为短时间用热水量少时,出现了这些冷水的阶段?
谢谢。
 

fonsi99

2020-01-05 17:55:49
  • #6


附言:如果我将缓冲水箱温度从70度降到66度,应该可以为生活用水提供足够的65度前置水温,以产生58度的热水。这样混合阀基本不需要调整了。即使取水量较小,也不会有问题吧?
 

类似主题
27.12.2015智能家居控制,供应商 / 经验?58
06.08.2015光伏用于热水26
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
17.05.2016淋浴缓冲储存15
16.03.2017热水到来前的长时间等待17
06.06.2017燃气供暖新建筑——热水需要太阳能热水系统吗?52
06.02.2018太阳能用于热水/供暖,还是光伏发电更好?21
04.05.2018淋浴里不再有热水了...13
28.07.2018太阳能热能和颗粒加热,供暖支持/热水16
13.07.2019热水要很长时间才会来27
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
19.04.2020在部分非常高和低的缓冲温度下操作淡水17
24.08.2020带有热水或不带热水的花园淋浴12
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
15.04.20231970年度假屋的新供暖和热水系统解读13
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12

Oben