调节式热泵 / 差值 / 启动次数过多

  • Erstellt am 2024-02-23 14:22:57

jx7

2024-02-23 14:22:57
  • #1
一台调节式热泵可以根据需求调整其千瓦数。

在我的调节式热泵中,可以设置温差,即供水温度和回水温度之间的差值。

这是调节功率的参数吗?就是说调整千瓦数,使温差达到某个特定值?

如果我将设置值从5°改为2.5°或8°,会发生什么变化?

如果我遇到加热系统过快关闭并导致过多启动的问题——尽管所有单室温控器都开着且加热曲线已被最小化——我能否通过调整DTheizen(温差)这一数值来改善这种情况?
 

jx7

2024-02-23 14:23:19
  • #2
主要问题可能是系统设计过大,调节范围为3-12 kW,而采暖需求为6.3 kW。

其他事项也应检查或尝试:
- 检查并根据需要清洁供热回路/盐水回路的污垢过滤器
- 检查温度传感器(供水/回水)
- 检查溢流阀(可能打开过度?)
- 优化水力平衡(当所有单独房间调节器打开时,楼上明显供暖不足相比楼下)
- 将热泵功率限制在3-6 kW或3-9 kW
 

nordanney

2024-02-23 14:30:04
  • #3

流量也会自动调整吗? 小的温差可能导致较高的流量(因为热泵无法有效释放热量,或者它会频繁启停)。大的温差则对应较小的流量。
 

jx7

2024-02-23 14:33:00
  • #4
我目前理解是:

如果我调高Soll-Spreizung,kW数会减少,这样地板采暖的流量变慢,热水冷却得更多,形成更大的温差。

这对我来说是有利的,因为问题在于供暖产生的热量过多,房子无法那么快吸收。我可以强制供暖设备在较小的kW数下运行。

对吗?
 

jx7

2024-02-23 14:34:31
  • #5


这个我不太清楚。我的猜测是流量是被调节以达到所需的温差。但这只是猜测。

流量是与千瓦数成正比,还是另外独立运行?
 

nordanney

2024-02-23 16:40:32
  • #6

这个我真的不能告诉你。我就是不知道。可能也因泵而异——我的泵完全自动调节配合。
 