所以我无法解释,也不能说热泵控制系统是否就是这样运作的。但一般来说,人们认为应该保持温差较小且流量较高。因为这样可以用较低的设定供水温度工作。较低的设定供水温度意味着压缩机所需的功率自动较低。当然,如果压缩机只能达到某个最低限度,而这个限度实际上已经高于设定供水温度,那么问题就在于你的具体热泵是如何识别的。Vaillant有一个能量积分,是由设定供水温度与实际供水温度之间的差值随时间积累或释放来计算的。但这并不代表所有品牌都这样做(据我阅读的资料,这更像是Vaillant的特色)。 对你来说,最好的办法其实是你可以设定一个期望室温,同时设定一个最短运行时间或者加热阶段后的锁定时间。这样的话,供水温度和流量会被调节成能达到期望室温,通过一个最短运行时间(例如2小时)保证一次运行是“值得的”,而如果期望室温稍微高了一点,那也是正常现象。通过一个锁定时间(例如3小时)则可以保证当期望室温被短暂低于时,泵不会立刻重新启动,同时限制最大开关次数(比如示例中为每天6次)。 你要怎么实现,我也不知道……抱歉。