大体积建筑方式,2009年节能条例还是KfW?请分享经验

  • Erstellt am 2012-01-14 10:34:56

€uro

2012-01-29 23:56:27
  • #1
你好,
两者都是可能的,不过可以肯定的是,后一种情况是客观且不受销售影响的。第一种情况下,应同时让中立的专业人士复核计算过程和结果。
消耗费用是第二步。首先需确定实际需求。消耗量与选定的技术方案相关。
一个供暖能量的例子: 针对一栋KfW EH X建筑,根据建筑条件(建筑体量、传热系数等)、气候位置和用户行为,确定了6,000千瓦时/年的供暖能量需求。据此计算出以下消耗成本(热泵电价0.16 €/kWh;E-Gas 0.05 €/kWh):

空气源热泵(年工作数=3.5)=> 1,714 kWh/a => 275 €/a
地源热泵(年工作数=4.5)=> 1,333 kWh/a => 213 €/a
燃气冷凝锅炉(JNG=0.85)=> 7,059 kWh/a => 353 €/a

如此便可评价各自的投资。
需求越高,设备工作效率必须越高。
对于热泵,确定的年工作数尤为重要。只有在满足必要条件且严格遵守的前提下,才能达到较高的工作数。为此需精确设计,比如采暖负荷、采暖面积、液压系统、控制等。
实际操作中相当常见的情况是,证明中部分采用了统一参数(美化数据),但在实际应用中难以体现。结果是较差(较低年工作数)导致更高的消耗费用。很多情况下,许可的设备工作数明显被超出,从而未达到预期(购买的)建筑能效状态。甚至违背了节能条例要求(如一次能源)。燃气冷凝锅炉的JNG也有类似情况。
自2009年以来,通过正确表述的专业承包商声明,业主得到了更好的保护。
见上文!
各自的能效状态由整体建筑包括系统技术决定,不由单个构件(此处为AW)决定。

此致
 

€uro

2012-01-30 00:09:10
  • #2
仅仅参加一个“速成课程”成为能源顾问是不够的。此外,还应具备相关专业(TGA - 技术建筑设备)的学位。
哪些计算?大多数情况下,除证明之外,根本不存在这些计算或没有相关文件。
他绝对不是合适的合同方。

v.g.
 

speer

2012-02-02 19:58:44
  • #3
@€uro,
非常感谢你的详细描述。
你可以直接把它1:1搬到Wiki里面。

Speer
 

类似主题
05.03.2014燃气冷凝锅炉还是带水壁炉的LW热泵?18
03.06.2016沟槽收集器盐水-水热泵还是空气-水热泵?49
19.05.2021盐水热泵的经验491
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
19.05.2016KfW55 房屋中的燃气或热泵31
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
18.10.2016哪种热泵?通风系统 / 风冷热泵93
23.09.2017巴法创新补贴针对热泵可能来晚了——现在怎么办?15
30.09.2018BAFA资助新建项目中的空气-水热泵——流程是怎样的?30
22.02.2018风冷热泵和水驱动的颗粒炉及光伏系统17
31.05.2018空气-水热泵含通风系统 与 地热泵含通风系统15
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
17.09.2020Proxon 空气对空气热泵的替代方案?28
22.11.2019请求关于热泵/报价的反馈!46
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439

Oben