地暖供水温度降低比预期更复杂?

  • Erstellt am 2023-03-09 22:07:27

Daniel-Sp

2023-03-10 20:24:11
  • #1
早上好,
合同内容是什么?你是否有合同中明确保证的权利查看/获取这份文件?
宣布五位数的额外费用无疑是为了扼杀任何讨论……
问候
 

Allthewayup

2023-03-10 21:06:13
  • #2
这场讨论(Vorlauf auf 30°C reduzieren)我最近也和我们的总承包商进行了。他说必须以35°C为基础进行计算,因为这是规范要求的。他必须遵守,否则如果实际中达不到设定值,我可能会追究责任。这样一来,总承包商在某种程度上维护了自己的利益,他们也不太愿意制造一个优化到痛苦极限的房子,而是他们的设计必须符合“技术规则”和大众标准。

但他补充说,将供回水温度降到32°C,或者在较温和的冬天降到30°C,不会有问题,热泵完全可以做到。他自己采用的甚至是28°C,铺设间距是10厘米,而我们的供暖负荷也差不多。哦,对了,我们在浴室中分别计划了几平方米的墙面采暖(加热回路),所以我现在对此看得比较开了。

我暂时就满意这样了,因为合同上我有权得到一个交钥匙房,而且我也几乎不可能详细要求每一个计算。虽然我个人不太喜欢,但在和总承包商建房的情况下可能就只能这样。我签合同之前也没想过这会成为一个大问题——也就是更多地参与规划和施工并“优化”。不过,如果分包的话,价格上可能也不会更便宜,且项目的工作量会明显增加,比我现在已经承担的还要多。

如果我理解这里某些帖子没错的话,10厘米的铺设间距应该足够,让供回水温度可以有调整空间。最终35°C只是纸面上的为了达到室内设定温度,但这并不意味着那是个人的舒适温度(有些人在卧室只喜欢16°C)。
 

RotorMotor

2023-03-10 21:21:58
  • #3
不仅间距重要,回路的长度更为关键。
 

Allthewayup

2023-03-10 21:24:06
  • #4

是的,我假设这些不应太长,也不应有极端长度差异。
 

Hausbau55EE

2023-03-10 21:30:00
  • #5


带有泡沫塑料箱的浴缸下面的供暖性能肯定不会像独立浴缸那样强。但供暖性能不会为零,因此这部分面积仍然有助于满足必要的热量需求。
 

RotorMotor

2023-03-10 21:31:31
  • #6

你有没有计算过,试验过,还是这只是你的感觉?
 

类似主题
16.06.2011以保留条件签订建筑合同?10
13.09.2012感觉被迫签合同,这正常吗?17
29.09.2011未经签字/合同的建筑前期规划合法吗?12
16.05.2015合同不明确:腐殖土地收集器10
23.08.2015有固定期限合同的建筑融资13
20.09.2025房屋图片聊天区 - 展示你们的房屋照片!11893
04.07.2016无合同建造 - 有顾虑吗?39
10.09.2016建筑融资与开发商合同24
28.09.2016关于提前还款和合同条款的问题41
28.05.2017掠夺Riester合同——减少信贷需求?16
16.08.2018无合同的土木工程施工——正常吗,有经验吗?10
04.01.2022建筑师,依据HOAI 2013合同——拒绝提供服务36
06.06.2019总承包合同的完工日期 - 措辞帮助62
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
05.08.2020土地购买合同 - 2.5年内必须建造18
09.05.2021与总承包商合同中的价格调整条款18
30.03.2022与总承包商“提前”签订合同22
27.01.2024通过中介购房,现在合同已终止18

Oben