Allthewayup
2022-12-20 17:00:05
- #1
你好,
这次的出动真是值得。请问:最后总共抽取了多少水量?最初的计算是每秒20升,那相当于每天5个游泳池的水!真的有这么多水吗?
祝好,
Andreas
我们在14天内抽了大约7,300立方米的水。这一方面是因为地下水位比计算时假设的要低,另一方面是因为我们把房屋抬高了10厘米,实际只把水位降了大约30厘米,而不是50厘米直到地基底部。当然还有各种土壤因素,14天内没有降雨等等。实践中也有抽取的水量是计算值的两倍的情况,事先是无法预料的。我们申报的取水量是29,500立方米。
如果只是例如地基处于积水中,可以直接浇筑混凝土。混凝土会排开水。普通潜水泵通常也抽不出水
在特定条件下,这样做是可行的,但这只有在特殊情况下才经济,因为需要使用特别的无分层混凝土。在水中浇筑普通混凝土会导致细骨料和/或水泥浆流失,从而稀释混凝土。这会危及混凝土的承载力和性能。这种混凝土的水胶比必须特别高。任何理智的结构工程师都会尽量避免这样做。偶尔忽视一些小水坑是可以,但向积水中直接浇筑混凝土,我不建议任何人这么做。