AAllthewayup 2022-04-18 19:08:42#3如果父母住在那里,你们也能每天检查“是否一切正常”,我们以前也这样做,金子般宝贵。你还记得当时政府相关的费用有多高,以及你们总共用了多少天抽水吗?你可能已经记不清那些获得资助的立方米了 :) 这仍然很有趣。我找到一个网站,上面有各种用于计算的建筑公式。我把土壤报告中的数据输入进去,工具显示的水量是39.55立方米/小时。这意味着我需要将泵的规格设计得稍微大一些。我们刚刚散步,沿着街道看到了一个用钢板桩围起来的建筑基坑,那里甚至有一台相当大的潜水泵,挂在大约半米深的水沟里。他们在靠近地界处建一个地下车库,所以这是全套方案,不能完全相比。我们希望天气对我们有利,并且地下水在挖掘时能尽可能低。
如果父母住在那里,你们也能每天检查“是否一切正常”,我们以前也这样做,金子般宝贵。TTmMike_2 2022-04-18 19:36:08#4我会让人挖地窖的坑,并在地面打入2根用于[saugbrunnen]的长矛。关于[drainagerohr]的想法很好,但我只能想象管道至少位于地窖板下1.2到1.5米。
Ggutentag 2022-04-18 20:11:55#5关于你问的wu Keller,我可以回答你。 我二十年来没有遇到渗漏问题。我和建筑师/工地负责人也非常仔细地确保地下室严格按照计划建造。我还为了安全起见,在地下室竖井下面铺设了排水管,以防地下水比计划的水位更高。
关于你问的wu Keller,我可以回答你。 我二十年来没有遇到渗漏问题。我和建筑师/工地负责人也非常仔细地确保地下室严格按照计划建造。我还为了安全起见,在地下室竖井下面铺设了排水管,以防地下水比计划的水位更高。
NNida35a 2022-04-18 21:10:14#6我为了以防万一,在地下室井下铺设了排水管,以防地下水比预期上升。我们已经多次遇到这种情况,排水管中的水会流入地下室采光井 :oops: 。所以我们关闭了地下室采光井,将泵放入垂直排水管中,抽水2-8周,直到地下水水位下降。
我为了以防万一,在地下室井下铺设了排水管,以防地下水比预期上升。我们已经多次遇到这种情况,排水管中的水会流入地下室采光井 :oops: 。所以我们关闭了地下室采光井,将泵放入垂直排水管中,抽水2-8周,直到地下水水位下降。