配备AWP和控制式住宅通风的KfW40房屋优惠,靠谱吗?

  • Erstellt am 2019-05-25 21:19:41

querys_

2019-05-25 21:19:41
  • #1
大家好,
今天收到了一家装配式住宅供应商的房屋报价。
他们那里采用排气热泵Nibe F 750,配备SAM 40送风模块作为采暖系统。最大建筑采暖负荷应为7.5千瓦。
另外还有地暖和一个180升的热水储存罐。
该房屋位于科隆/波恩机场附近(用于气候参考),面积约为120平方米(不含地下室)。

我已经读过很多关于排气热泵的负面评价,因此还是想问一下这东西是否靠谱,如果不靠谱,有什么替代方案,费用大概是多少?

非常感谢!
 

lesmue79

2019-05-26 08:50:08
  • #2
这7.5千瓦是房屋的采暖负荷吗?如果是,我觉得对于Kfw 40来说太高了……这7.5千瓦是热泵能够承受的采暖负荷吗,也要小心这不会又是房屋销售的营销手段。
 

querys_

2019-05-26 09:13:00
  • #3
我认为这指的是建筑物,因为报价中是这么写的。
 

Domski

2019-05-26 10:39:50
  • #4
几乎没有一家[ FH-Anbieter ]会在报价阶段提供给你一份实用的供暖负荷计算。

7.5千瓦对于120平方米的KfW 40来说过高得多。

排气热泵只适用于被动房。请不要放弃带水的散热面,这通常是所提供的排气热泵的结果。
 

querys_

2019-05-26 11:04:57
  • #5
水循环散热面 = 地暖?这至少是计划中的。

所以,代替排气热泵,用外部空气热泵更好吗?就是那种在房子外面有风扇的设备?比如Nibe F2120?

什么是一个合理的热负荷?这个值具体是指什么?是每天、每月还是每年的7.5千瓦?

我好像还没完全理解区别。
AWP = 房子的余热加热生活热水和供暖系统。
所以如果我需要热水,我就会从房子里抽取不必要的热量,而这些热量还必须重新加热。很可能是用电。

空气-空气热泵 = 我利用外部空气来加热室内的水(生活热水和供暖水)。实际上无论我家里需要多少热量都没关系,因为“外面”有足够的空气。

但在这两种情况下,如果外面非常冷,情况都会不好?
 

boxandroof

2019-05-26 12:51:49
  • #6
空气-水热泵如果做得好并不坏,反而很好。特别是在你的地区。然而,你的报价听起来并不好。你家的采暖负荷不超过4千瓦。空气-水热泵应该是调节型的,这样即使没有更小的设备,也可以选择例如6千瓦的。否则请注意Domski写的所有内容。
 