KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验

  • Erstellt am 2020-05-19 13:29:21

exto1791

2020-05-19 13:29:21
  • #1
大家好,

我们目前正在处理我们独栋房屋的技术相关事宜。

我没有找到关于是否安装通风系统是否有意义的讨论帖。因此这里开一个关于这个话题的讨论帖:

一开始我们关注了多家木结构建筑供应商,因此在这块非常敏感。由于建筑外壳较为密闭,通风系统当然很重要,这点我完全理解。不过这里面也存在一定的营销成分……

但是既然我们现在决定选择一家本地的砖混结构房屋供应商,问题就完全不同了:

我现在手上有一家砖混企业的详细报价:

- 额外1万欧元用于保温措施
- 额外1.3万欧元用于中央通风系统或者9000欧元用于分散式通风系统

--> 因此,18000欧元的还款补助对我来说价值不大,反而我还需要为此支付(当然,换来的是“更好”的房子)

基本信息:

- 独栋别墅,城市别墅,150平方米,带地下室
- 空气-水热泵
- 建筑材料为砖块

我现在提出的问题:

1. 为了达到KfW 55标准,通风系统真的有必要吗?
2. 如果需要,是否值得直接上KfW 70标准,而不去在意补助?
3. 通风系统真的那么好吗?听说有噪音、维护强度高等问题。
4. 如果需要,针对我们的建设项目,分散式通风好还是中央通风好?我听说分散式普遍评价很好,中央通风反而不太适合?是这样吗?
5. KfW 55标准下,通风难道不能用其他方式实现吗?是否真的需要每两小时通风一次?有没有经验分享?
6. 没有通风系统的约1万欧元KfW 55标准附加费合理吗?通风系统的价格合理吗?

我知道这是个无休止的讨论话题,大家观点明显分裂。但我们很难做决定。希望这里的讨论和信息能激励我们做出决定。
 

Specki

2020-05-19 15:48:57
  • #2
1. 我是这么想的,但不是很确定。
2. 如果你找到一家不会利用你的真正公司,通常额外费用不会高于补贴。举个例子,我不明白怎么能收9000欧元做一个分散式系统。我正在一套公寓里安装这样的系统。6台设备花我大约2400欧元,6次核心钻孔花475欧元,电气部分我自己做,但如果让电工接线,应该500欧元左右可以搞定。
这样总共大约3500欧元,如果承包商(他还能拿到更便宜的采购价格)还想赚点钱,费用最多应该控制在5000欧元左右。
3. 是的,事实如此!感觉95%拥有它的人不愿意再放弃。反对的人没用过。我在新建房屋里总会安装规划良好的中央通风系统,这样就不会有“噪音”问题。
4. 如前所述,新建房我会做中央式通风。你不会在每个房间外墙开口,没有风扇噪音,只有一台设备,在热回收效率上更好。
5. 不管是KFW55、KFW40还是节能条例,现在的房子密封性都很好。无论你是木结构房还是砖混结构,密封都很好。36厘米砖墙加抹灰层不透气,也不透湿!这意味着要经常且大量通风,或者安装控制式居住环境通风系统。
6. 很难说……我总是想着公司知道业主能拿到KFW补贴,就会相应提高价格。我认为节能条例和KFW55之间的附加费用其实不该很高。我在新建房里绝不会放弃通风系统!

这两种看法的产生仅仅是因为有些人有控制式居住环境通风系统(且永远不想放弃),而另一些人没有,认为没必要装。
 

exto1791

2020-05-19 15:58:19
  • #3
这看起来已经非常好了,而且与我之前想到的很多事情都重叠了。

尤其是关于价格的事情……我也觉得完全过高,并且怀疑开发商会大幅抬高价格,因为他们非常清楚,现在每个人都想获得补贴。

我得看看如何相应地谈判。

所以原则上最优的解决方案是:KfW 55 --> 抢占1.8万的还款补贴,然后谈判让开发商用这1.8万帮我建造KfW 55标准并安装一个干净的中央通风系统。其他的恐怕都没有意义……
不过如果我建造KfW 70的话,安装通风系统是不是完全没有意义?这真的是个缺点吗?只是为了我的理解。现在还会这样做吗?
假设开发商非常固执,我就说:不管补贴了,我们建KfW 70,省下这笔钱,也没有额外的技术设备,通风就用“标准”的手动方式。
 

T_im_Norden

2020-05-19 16:10:42
  • #4
如果你害怕或者认为你的供应商在宰你,你就不应该和他们建房。

另外,现在是开发商还是总承包商?

否则在第一次谈话时直接说你们想要KfW 55级别,但没有使用KfW贷款建房。
 

exto1791

2020-05-19 16:15:10
  • #5


总承包商,抱歉。我不幸地把它当作是一样的。我们是和总承包商一起建造的。

是的,问题是,哪个供应商不尝试或者不这么做呢?我真的很期待另一家公司的回复。

如前所述,对于这个总承包商,我不知道这到底是无知,还是他们只是精心计算并“坑”人。

所以我也来这里询问其他建房人的情况。我认为每个建造实体房屋的人都会以某种方式遇到这个问题。
 

T_im_Norden

2020-05-19 16:25:35
  • #6
顺便说一句,你不应该对谈判抱有太大期望。

这些公司都很忙,没有必要去谈判。
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
11.07.2014KfW 70 - 36er Ytong - 通风系统39
19.06.2015按照KFW 70或2014年节能条例建造42
19.10.20152016年起新的节能条例 -> 建什么?30
10.01.20172016年节能条例 / KFW55 / 燃气+太阳能,2016年28
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
22.09.2016KfW70 房屋报价 - KfW55 房屋已配备额外的受控住宅通风系统 - KfW70 是否过于密封?12
24.04.2017经验 独栋住宅 KfW55 - 自行分包工种?20
16.07.2017节能条例,KFW55,KFW40 或 KFW40 Plus19
30.09.2018BAFA资助新建项目中的空气-水热泵——流程是怎样的?30
11.06.2019无地下室的新建独栋住宅——必要的提示和建议12
12.11.2019取消计划中的分散式通风系统?11
20.01.2020按照节能条例或KFW55标准建造多户住宅?29
13.09.2020BAFA 对热泵(空气-水热泵)的资助,在与开发商建造时25
19.05.2021新建建筑的电动交通推广118
03.11.2020KfW55标准/受控住宅通风或节能条例标准的独栋住宅 - 经验与观点?22
03.03.2021购买新建独栋住宅,能源节约法规标准未来是否足够?24
09.07.2021根据2016年节能条例或KfW55进行建筑43
20.01.2022新建单户住宅140 - 这样能负担得起吗?58
17.02.2023在现有土地上建设新单家庭住宅的程序179

Oben