क्या हीटिंग अधिक साइज की है؟

  • Erstellt am 18/01/2016 11:27:46

T21150

20/01/2016 15:05:53
  • #1


आमतौर पर आजकल ऐसा होता है कि पावर मुख्य रूप से हीटिंग कर्व से नियंत्रित होती है। अन्य पैरामीटर भी (हाँ, वास्तव में वे करते हैं) इसमें भूमिका निभाते हैं (जैसे कि वांछित और वास्तविक तापमान में अंतर, प्रीमाड तापमान, रिटर्न तापमान, तापमान गिरावट आदि)।

आपकी हीटिंग प्रणाली में, जैसा कि पहले कहा गया है, न्यूनतम गर्मी क्षमता समस्या है क्योंकि यह घर के लिए बहुत बड़ी है। इसलिए मेरी राय में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अधिकतम सीमा लगानी चाहिए या नहीं। शायद आप न्यूनतम को अधिकतम के बराबर नहीं कर सकते (लेकिन यह केवल मेरा अन्दाजा है)।

7 किलोवाट न्यूनतम क्षमता के साथ, सिस्टम बिना तकनीकी बदलाव के लगातार चालू-خاموش होता रहेगा। पहले भी कम क्षमता वाली हीटिंग प्रणालियों के साथ इस समस्या को काफी बार देखा गया है, आपके घर के आकार की हीटिंग के साथ यह स्थिति स्वाभाविक है। यहाँ कुछ बदलाव की आवश्यकता है।

आपका शुभचिंतक
थॉर्स्टन
 

Basti2709

21/01/2016 11:04:29
  • #2
खुले फ्लो के बावजूद और 17 लीटर/मिनट पर, डिवाइस अधिकतम 10-15 मिनट लगातार गर्म होती है और फिर बंद हो जाती है...यह अब 23 से लगभग 34 डिग्री तक गर्म हो रही है...

अब समस्या: किसी तरह मैं केवल लगभग 19 डिग्री ही लिविंग एरिया में पहुंच पाता हूँ और खपत लगभग 9-10 म³ बढ़ गई है (टैक्टिंग के साथ यह 22 डिग्री और लगभग 6-7 म³ था)...तो मैंने अब ERR को फिर से कम कर दिया है और सेट तापमान बढ़ाया है...क्योंकि मेरी जीवनसाथी को ठंड लग रही थी...मैंने हीटिंग तकनीशियन से फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि सब ठीक है और काम कर रहा है...

अगर मैं एक बफर टैंक (300 या 500 लीटर) लगवाऊं तो क्या फायदा होगा???...तब थर्म कुछ ज्यादा कर सकता है और मेरे पास हमेशा तुरंत गर्मी होगी जब मुझे जरूरत हो...और थर्म केवल 2-3 बार बफर को गर्म करने के लिए चालू होगा...?
 

T21150

21/01/2016 11:46:19
  • #3
तुम्हारा हीटिंग इंस्टॉलर मज़ाकिया तरीके से बात को टालना चाहता है। जो उसने लगाया है, वह * Bilkul * optimal नहीं है।

कृपया एक बार Google पर खोजो: Wikibooks/Optimierung von Kleinheizungsanlagen/ Maßnahmen gegen Wärmeverluste

तुम्हें लोगों के साथ (यानी तुम्हारे हीटिंग इंस्टॉलर के साथ) शिकायत करने का समय धीरे-धीरे खत्म करना चाहिए और स्पष्ट तथ्य पेश करने चाहिए।

अब इतना ठंडा क्यों है?
क्योंकि प्रवाह लगातार नहीं होता। वोरलाउफ बढ़ता है। लेकिन गर्मी इतनी जल्दी फर्श के अंदर नहीं जाती। बर्नर फिर से बंद हो जाता है। और इंतजार करता है (अक्सर इसका हिस्टरेसिस 5-15 मिनट का होता है, जब तक यह फिर से चालू होता है)।

अगर अत्यधिक आयाम वाली हीटिंग प्रणाली लगी रहती है, तो मेरी राय में पफर स्टोरेजर ही एकमात्र विकल्प है। मुझे नहीं लगता कि पफर को तुरंत 300 लीटर होना चाहिए (यह तो एक बहुत बड़ी टंकी है)। मेरी सहज अनुभूति के अनुसार (सटीकता के लिए विशेषज्ञ से पूछो): 70-120 लीटर।

तुम अभी दिन में 7 से 10 घन मीटर गैस खर्च करते हो?
हे भगवान। यह बहुत ज्यादा है। हमारे पास भी लगभग इतना बड़ा घर है। मुझे बस 2.7/दिन चाहिए। जब बाहर -10 डिग्री हो, तब मुझे करीब 4 चाहिए।

सप्रेम
थॉर्स्टन
 