阁楼总是比底层冷吗?

  • Erstellt am 2017-03-06 21:22:47

Mycraft

2017-03-23 13:07:51
  • #1


这并不是关于好坏的问题……简单来说,墙面或屋顶的外表面积翻倍,意味着热量损失也会翻倍……
 

Bieber0815

2017-03-23 20:50:09
  • #2
阁楼也应该能够加热到超过21摄氏度!大多数人楼上有浴室或儿童房,那里通常温度肯定超过21摄氏度。

我认为这是一个缺陷。你已经正式举报过了吗?

还可以做的是:
- 让独立专家审核供暖负荷计算和供暖系统的尺寸设计(纸面数据是否准确?),如果没问题,接着:
- 测量每个房间的供水温度、回水温度和流量,以确定实际供热量(满负荷工况)。--> 是热量输入不足还是热量损失?

请随时告知最新情况,这是一个有趣的话题。
 

Musketier

2017-03-24 07:22:46
  • #3
你实际上一直用的是同一个温度计吗?我发现无论是数字温度计还是传统温度计都有很大的差异。温度计是放在房间中央还是挂在外墙上?
 

Knallkörper

2017-03-24 07:50:12
  • #4
在我看来,问题必须出在供回水温度上。你说流量是2升/分钟,但提高供回水温度时,地面表面温度没有任何变化。这不可能,完全不受保温层影响。

所以检查温度计的读数。
 

bierkuh83

2017-03-24 12:34:22
  • #5
你的描述实际上没有形成有意义的联系。这里面一定有错误。再问两个问题。你们保持修改后的设置多久了?整个房子里是否浇筑了相同的找平层(类型和厚度)?或者你们是在地板板下面还是上面做的隔热?
 

bierkuh83

2017-03-24 12:54:04
  • #6
我真的只能再建议一次试验:
1. 记录所有设置
2. 下面封闭
3. 上面打开,建筑循环泵全速运转
4. 观察发生什么(至少24小时)
5. 进水温度升高,重复步骤4。

这确实有点不传统,下面会稍微凉一些,但应该能提供线索。

如果你们觉得这些太笨拙/复杂,那么你们必须联系合同方或外部专业人员继续故障排查...
 