人字形屋顶/保温材料在屋脊处还是延伸到/在中间顶棚?

  • Erstellt am 2013-05-21 09:22:29

€uro

2013-06-12 14:19:41
  • #1
同感!这可能标志着TÜV检验员的价值吗?

敬上。
 

Bauexperte

2013-06-12 19:04:23
  • #2
你好,

你本应获得有关必要施工的可靠说明


常规楼层厚度的混凝土楼板几乎是防潮且气密的。因此通常不需要使用防潮膜。


20平方米可行走的聚苯乙烯板?根据2009年节能法规的最低要求:约14-20厘米(U值为0.24 W/m[SUP]2[/SUP] K),建议厚度为22-28厘米。

热桥存在于所有连续保温层被中断或终止的地方(为了防止保温板之间的冷桥,建议采用错缝双层铺设保温板)。为了达到最佳的保温效果,外墙保温应无缝连接到楼板保温上。否则(尤其是在混凝土楼板处),在楼板与外墙接触处会留下热桥。


如果建筑节能计算中没有其他具体要求 => KFW 55 标准 <= 通常这些措施已经足够。

莱茵河地区的问候
 

TomTom1

2013-06-13 18:10:29
  • #3


早上好!

湿气是如何形成的呢?当然,通过扩散(不过在目前结构下实际上并不太明显)或者通过地板舱口等,湿热空气可能进入阁楼空间。由于阁楼,不论是否隔热,都会比房子的其他部分更凉爽,这些湿气会在那儿冷凝。

所以现在把这个区域就那么放着其实不是特别明智。我必须么隔热并且供暖——要么不隔热并且(可以说是自动地)通风!当然也应该避免使用一层薄膜。我们家就是这样做的——虽然我说不清楚那个类似织物的隔风膜是什么材料——但效果非常好。

夏天的热量会立即排出,所有书籍等东西都保存完好。

祝好,
Tomtom.
 

Häuslebauerer

2013-06-21 09:04:51
  • #4
你好 Philiboy83,

我不久前也遇到了同样的“问题”。后来我在网上查了一些资料,发现了一篇相关的文章。我决定把屋顶一直到屋脊都进行隔热。我可以通过私信把链接发给你。

希望我能帮到你?!告诉我你最后是怎么决定的。
 

TinaW

2013-06-25 10:50:53
  • #5
你已经决定了吗?
我们想给阁楼做隔热,因为迟早我们会使用这个空间。
因此我们会一直隔热到屋脊。
不过如果你能排除这点,我如果是你会省下这笔钱。但如果你已经开始做的话,顺便一起隔热当然更简单。如果以后你改变主意,带着隔热材料、板材等再去处理会比较困难。
 

类似主题
29.05.2010屋顶隔热,隔热屋顶...21
07.03.2011外墙,内保温,然后是新建筑中的石板16
06.02.2017新建36.5孔隙混凝土隔热?60
09.10.2014隔热阁楼 / OSB板11
06.09.2016车库屋顶隔热,正确的施工顺序61
19.07.2017如何规避节能条例,避免官僚主义的疯狂?161
29.07.2017用30厘米厚的墙保温房子?10
02.12.2017顶层楼板的保温17
24.12.2017房屋赠与 - 执行节能条例 - 符合要求11
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
23.10.2019底层约100平方米,上层可扩展(计划有浴室,2间儿童房,1个储藏室)304
02.02.2020地板板下的隔热——有意义吗?经验39
25.07.2019阁楼隔热,如何避免错误?22
04.09.2019花园小屋/棚屋的隔热12
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
25.03.2020将阁楼进行绝缘处理作为居住空间15
25.10.2020上层混凝土天花板隔热 / 需要注意什么?17
15.12.2020隔热上层楼的混凝土天花板69
22.02.2021一层地板的隔热/如有必要,地板采暖12
29.04.2025地下室地板的绝缘采用保温石12

Oben