在我们家地下室也放着一台THZ504。下周我们将启动地坪干燥程序。我们选择了这个功率。房屋的有效面积是160平方米,符合KfW55标准。由于我们居住在大约950米的高度,这里经常下雪。我们的建房商只安装带通风功能的THZ。
 

Zaba12

2017-09-04 22:28:52
  • #2
为了我们的KfW55房子,我也计划安装这个系统。有人能告诉我,这个组合设备总共比我分别从Zehnder(通风系统)和Viessmann(空气-水热泵)购买供暖和通风要贵多少吗?我还无法确定价格。
 

Jimly

2017-10-03 09:20:24
  • #3
大家,我不再做计划,也不引用宣传册,我不猜测,我有xx的居住面积,等等……

我有LWZ504!
- 居住面积不重要,整个房子的体积才重要,因为它会循环所有房间的空气
- 我现在对LWZ504感到失望:
1. 通风还可以,房屋体积约650立方米(145平方米居住面积)(档位1:150立方米/小时,2:170,3:240)
空气噪音从180立方米/小时开始——产生在空气分配器处——但还可以,因为这么大的空气量只在聚会时需要,那时客人的基本噪音比设备声音大
2. 供暖/加热正常
3. 热水正常
4. 设备旁边的噪音正常(设备放在地下室——通往房子的门关着)
5. 通过通风管道传来的噪音——特别是在用热水/加热需求时——有时非常讨厌!
好吧,城市人或听力不好的人可能听不到,这里乡下非常烦人!
白天可以容忍,因为周围环境噪音本来就比较大。晚上和夜晚我很失望。
要是这东西吵起来,安静就没了!

你们和你们的暖气工人及Stiebel客服谈谈……

是的,夏天的时候会把热空气引进来,所以用夏季套件,白天关闭通风。

过渡季节如果有多人来访,房间会因为排气热回收(不加热)而快速升温。不幸的是必须开窗通风!(飞虫很快就会飞进屋里)

我觉得,单独的通风系统和热水系统不会在屋内产生这种噪音骚扰!

冬天邻居用化石燃料或固体燃料取暖时,邻居的废气会直接从地面附近被吸入,把自己熏得一塌糊涂。
这里缺少一个吸气空气质量检测装置……
 

Alex85

2017-10-03 12:15:42
  • #4

这听起来很糟糕。显然是整体装置的问题,振动/噪音通过整个管道系统“传播”了。

不过我对装置的尺寸感到惊讶。以你的建筑体积来说,正常的换气次数已经超过三级。该装置运行在极限状态,因此声音相应变大。

活性炭滤芯可以帮助抵抗外来的气味。还有一个建议给邻居,如何正确给烟囱加热。
 

blackm88

2017-10-03 12:56:31
  • #5
你好! 我们已经搬进来了,使用的是与[THZ504]相同的房型。 一级风量是170立方米/小时。 二级风量是230立方米/小时。 三级风量是310立方米/小时。 在一级风量时听不到声音。 在二级风量时,在浴室能听到类似“沙沙声”的声音,这里是排气口。 房子里有4个排气口和10个送风口。 [THZ]和通风系统之间有一个大型消音器,实际上是两个,一个用于送风,一个用于排风。 设备工作时,比如准备热水时,房子里听不到声音。 设备放在(混凝土)地下室。
 

ares83

2017-10-04 10:06:28
  • #6

消音器可能是问题所在,是不是太小了?我们在正常通风时听起来和blackm88说的一样。加热等情况下,声音稍微大一点。虽然声音很小,但对我们来说不算干扰。这里的夜晚已经非常安静了。
我们认识的所有使用控制式居室通风系统的人都遇到过外来气味的问题,遗憾的是这些设备没有控制空气质量的功能。Stiebel有一个箱子可以放活性炭滤芯。LWF FBF 160 或类似的型号叫法。比如说, 用KNX 和普通的控制式居室通风系统实现了空气质量传感器,然后根据检测结果关闭装置。
 

类似主题
09.04.2015为了多出20平方米的居住面积而牺牲地下室?15
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
25.01.2016你们会为我们计划的新建筑选择哪种供暖系统?15
29.04.2016哪种取暖设备?请提供推荐27
01.07.2020175平方米住宅面积,带地下室和双车库的独栋住宅计算79
11.12.2020顾问计算了112平方米的KFW55半独立式住宅含地下室的价格,接近600,000欧元32
19.11.2021抽油烟机:在KFW55上是循环排风还是排气排风?27
21.04.2024带地下室和车库的山坡房屋居住面积每平方米成本估算87
31.03.2024哪种盐水热泵 Viessmann, Niebe 或 Stiebel WPE-I 10 H12
08.06.2025L-Bank Z-20有限的住宅面积带地下室39

Oben