集成装置 Stibel Eltron LWZ 504,带中央送风

  • Erstellt am 2014-10-19 20:20:41

Bau2016inRGB

2017-11-08 14:56:59
  • #1
大家好,
我们即将搬入自己的新居,家中也安装了一台LWZ504。
供暖技术员将在下周向我们介绍系统的使用方法,我也已经阅读了手册。
我们住在一栋KfW40标准的房子里,住有2人,另外还有一个瓷砖炉,计划晚上和周末定期使用。

系统已经按照供暖技术员的预设运行了两周:
- 供暖程序:供暖回路1从星期一到星期天每天24小时保持21摄氏度。
- 热水程序:设定温度为55摄氏度,从星期一到星期天每天24小时。
- 通风程序:白天通风设为2档,夜间通风设为1档。

我知道每个人的供暖习惯不同,效率也依赖很多因素。
但是还是想向专家或者LWZ504的拥有者请教:
你们有没有关于初期设置的优化建议?

我觉得供暖程序的21度还可以,但我能否进一步优化?
一般情况下,从周一到周五,早上8点到下午5点家里没人。
我是否可以把供暖回路1的运行时间改为凌晨3点到早上7点,以节省能源?
另一方面,这段时间的室外温度较高,热泵效率也更好。
或者我这里有思路上的错误?

关于供暖曲线我完全不懂,技术员也已经设置了推荐值。
但是否有人可以给我一些可比较的推荐参数?

热水程序的55度我觉得初期也合适。
我们目前是两人家庭,洗澡通常在早晚。
我是否可以针对时间段进行优化?
实际上,白天热水制备由于温度较高可能更高效,对吧?
不过我想尽量避免使用电加热棒。

在5月至8月的暖月期间,我可能会把系统从自动模式切换到热水模式,
因为这段时间一般不需要供暖,必要时我们还有瓷砖炉应对突发的气温下降。

非常感谢大家的经验、建议和小贴士。
 

ares83

2017-11-08 15:43:23
  • #2
热水温度相当高,我们设置了44度Hyst 2,这完全足够,而且应该会明显更节省成本。
我根据脚点和斜率这两个点设置了加热曲线。说明书上也是这么写的。
我们这边供暖一直开着,降温据我所知没什么意义。
如果是我,会先等技术员的预约。奇怪的是,居然没有直接和[SE]联系?那你们可以慢慢调低。我还能够大幅降低脚点和斜率。
 

Bau2016inRGB

2017-11-08 15:51:10
  • #3
谢谢Ares你的回复。
Mit Technikertermin meinst du dann einen anschließenden Termin mit dem Wartungsmenschen。维修由我们这里的安装工不负责,我们必须在十二月与他一起讨论不同的维护模式。联系方式我们也是在与安装工的指导培训时才会得到。
关于供暖曲线的部分,我需要再仔细看一下,或者届时与维修负责人一起讨论。
 

ares83

2017-11-08 20:04:05
  • #4
在我们这里,暖气工安装了热泵等,Stiebel自己在一次预约中设置了设备并启动了加热程序,房屋交接前一周,Stiebel还对设备进行了指导。

我们还没有决定维修事宜,暖气工想收取每年500欧元的费用,我直接拒绝了,连Stiebel自己都更便宜。

对于你来说,加热曲线其实只有基点和斜率重要。过度时期如果太热,只需将基点稍微调低一点。然后等待两天,观察是否已经调低足够。可以在说明书中的故障排除部分找到。
 

mertmk3

2017-11-09 07:21:22
  • #5
我也对LWZ504感兴趣。对于那些觉得通风系统声音太大的人有一个问题:
- 是否安装了Stiebel作为附件提供的消声器?
- 设备放置在哪里?
- 房屋的建筑结构如何?

一般来说:有没有可比较的替代品?也包括户外安装的?
 

Bau2016inRGB

2017-11-09 09:59:47
  • #6
你好,Ares,

再次感谢你的回复。
关于技术员的预约,我这边似乎出了些问题,因为我的暖通技工说,当Stiebel技术员安装热泵并启动地暖程序时,我不需要在现场。我傻乎乎地相信了暖通技工。在地暖程序运行期间,也出现了一些错误代码,目前已经解决。正如我所说,暖通技工会进行培训,如果我想要Stiebel技术员的培训,会额外收费。我们现在只能硬着头皮接受,因为我的暖通技工也不做维护工作,因为他对设备不太熟悉。之前他说,他们已经安装了许多这样的设备,至今只有好的经验。现在问题已经发生了,但我必须要有一个熟悉设备的技术员进行培训。所以我会再次和暖通技工沟通,寻找一个令人满意的解决方案。


由于我们还没搬进去,目前还不能说声音情况。我觉得目前白天运行(第二档)时声音不算大,晚上卧室里的声音会怎么样,还有待观察。
我们的设备安装在地下室(没有消音器,但有经声学优化的风管),因此日常生活中运行时的噪音应该不会打扰我们。
 

类似主题
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
19.05.2021盐水热泵的经验491
27.03.2016空气-水热泵,燃气,太阳能热能预制房,优点和缺点?18
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
09.11.2020风冷水热泵的技术比较25
03.05.2021KFW55 房屋中的空气-水热泵 / 供热负荷,标准?13
12.11.2021地暖和热泵。我以为我已经理解了15
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
31.03.2024哪种盐水热泵 Viessmann, Niebe 或 Stiebel WPE-I 10 H12

Oben