集成装置 Stibel Eltron LWZ 504,带中央送风

  • Erstellt am 2014-10-19 20:20:41

Daniela

2017-05-17 13:56:55
  • #1

这对我来说没什么意义,我技术不太懂。
 

Teyla

2017-05-17 15:37:23
  • #2


不完全是,只有Sol能制冷,但我们用的是另一种版本,因为我们不使用太阳能辅助,所以不想支付高额附加费。

但是,热泵的制冷功能也是通过地暖来进行的。我觉得夏天赤脚站在冰凉的地板上会挺不舒服的?
 

Daniela

2017-05-18 11:54:29
  • #3
然后再报告感觉如何。地暖在加热时甚至没有微微发热,这让我有点失望,因为我总是脚冷。
我以为它会真正变热。不过那样的话,房子里也许就待不住了,因为正如前面提到的,由于隔热,房子本来就一直相当温暖和舒适。
看看降温效果如何。因为我觉得卧室里的降温特别重要,而且我几乎从不赤脚在屋里走动,所以稍微凉一点的地面我也不会介意。
 

D.Gerner

2017-05-18 14:49:25
  • #4
你好 Daniela,

为了设备的冷却功能,还安装了其他组件吗?

问候
D.Gerner
 

Daniela

2017-05-19 09:47:49
  • #5
您好 D.Gerner,
有多种方法可以用 LWZ 504 制冷。因为空间原因,我们不想安装一个额外的缓冲水箱,所以需要以下组件或遵循以下要求(我按当时的理解如此转述,恕不负责):

- 在需冷却的区域必须安装一个 FES(227664 FES Komfort)

- 地暖的最小面积超过 40 平方米

- 流量为每小时 700 升

- 采暖回路分配器上的阀门必须能够开启(即使夏天也能开启并制冷)

- 复合管系统 16 x 2 毫米/铺设间距 10 厘米,或者更好的是 20 x 2.25 毫米/铺设间距 15 厘米

据我所知,我们的 LWZ 也装了一个类似旁通装置的东西。但具体如何运作和协同工作,我不太清楚。无论如何,我们必须注意,避免制冷时地面出现结露或凝结现象,导致潮湿,但原则上这应该不会发生。我们会留意,我稍后会提供更多信息。

此致
Daniela
 

D.Gerner

2017-05-19 09:50:57
  • #6

谢谢你的经验/贡献
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
30.08.2013地暖和地毯12
09.12.2012气候毯与地板采暖13
12.02.2013独栋住宅供暖,地暖改造,密封,燃气锅炉故障19
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
24.07.2013地暖引起的额外费用11
31.10.2013带制冷功能的地热采暖 - 可调节吗?21
22.12.2014天花板供暖、墙面供暖还是地板供暖?18
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
09.10.2020空气-水热泵的制冷功能加价?22
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
02.05.2022更改地暖安装间距20
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
31.03.2023KFW 55住宅带通风系统的地暖设计47
26.07.2023空气对空气与空气对水热泵 KFW55 房屋 - 制冷功能重要48
07.02.2024地板冷却的安装间距应该是多少?46
21.11.2024二楼地暖 - 一个房间总是太冷20

Oben