空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制

  • Erstellt am 2023-01-31 20:20:47

halmi

2023-02-01 10:06:57
  • #1
但这并不改变这样做“来回调节”对于高效热泵运行是完全适得其反的事实。经过水力和热力平衡后,就不会再有过热现象。
 

Waldbewohner

2023-02-01 10:08:55
  • #2


你能多说一点吗?或者给我一些相关的文献/网站链接(搜索关键词)?
我对背后的原因很感兴趣。

那么使用模式会是怎样的呢?
冬天像Michert描述的那样全部设置成“手动断电开”,夏天则只调节需要制冷的房间?
如果设为“手动断电开”,其他房间也会获得冷水吗?
 

RotorMotor

2023-02-01 10:21:58
  • #3

你怎么会有这样的假设?

在我家,这个说法绝对不成立。
如前所述,太阳能收益和利用使房间明显变暖。
热力平衡是恒定的,但生活不是,天气更不是。
在我看来,这里调节非常有意义。
否则,太阳能的收益有什么用,如果我还得通过暖气来补充呢?

我认为很多人在这里把一切都建立在良好的COP/年度性能系数之上,而忽略了其他。
但对我来说,总能耗更重要,因为这才是对环境和钱包造成损害的因素。


带制冷功能的热泵,每年两次水流的需求方向会发生变化。
手动调节确实非常麻烦。
 

Mycraft

2023-02-01 10:28:04
  • #4


你在开头帖子的想法基本正确。

ERR对于带暖气片的老房子来说非常适合节能。而对于带地暖的新房来说则不太合适。

不过,对于制冷功能来说可能有用。不过我认为能达到的几度温差并不能真正算作制冷,最多只是轻微调温。这里每个人需要自己判断是否值得。
 

halmi

2023-02-01 10:33:16
  • #5
你通过 laufende Heizung 把太阳能收益输送到整个房子里,如果关了就不输送。房间的过热是由太阳能收益引起的,而不是由 Fußbodenheizung 引起的。关闭热泵对解决这个问题一点用也没有。
 

RotorMotor

2023-02-01 10:38:56
  • #6

如果阳光只照射在地面上,可能确实如此,但我不这么认为。
如果阳光照射在墙壁、家具、厨房台面等处,房间必须通过供暖温度升高才能通过地暖输送热量。所以这说法更像胡扯。

关于人员,工作时我个人贡献100瓦,电脑和显示器也是。
总共约300瓦的热量输出。地暖能提供这个热量。所以如果我不在房间,地暖是需要的;如果我在房间,绝对不需要地暖。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
09.12.2012气候毯与地板采暖13
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
16.09.2018具有热泵可逆运行的经验10
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
09.10.2020空气-水热泵的制冷功能加价?22
18.05.2021KfW能源计算与制冷热泵22
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
29.06.2021新建建筑冷却方案 - 分体空调 / 风水热泵冷却功能 / 组合25
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
26.07.2023空气对空气与空气对水热泵 KFW55 房屋 - 制冷功能重要48

Oben