铣削地暖还是铺设新的找平层?

  • Erstellt am 2022-10-11 21:36:56

FCBenne04

2022-10-26 20:54:23
  • #1

谢谢你的快速且有帮助的回复!这是讽刺吗,还是说找平层保温确实合理?PUR保温是指地下室顶板吗?自己动手能否完成,需要什么(材料)费用大概是多少?我快速查了一下,发现各种报价(部分用于地板),有PUR也有PIR。根据初步调查结果,PUR的材料分布比PIR更均匀。


我们没有供暖负荷计算,这是否推荐?如果推荐,需要现场测量吗,费用大概多少?也许这些可以通过BAFA供暖更新计划获得补贴?!

采用铣沟式地暖真的能用更大管径吗?你说的“950米管子”和16/2管子具体是指什么?

我们也考虑过自己动手钉地暖管,也有初步报价。我查了一下,现在有很多系统用于(新)铺设地暖。我最近还看到Schlüter(带隔离垫)系统(名称:“Schlüter®-BEKOTEC-THERM”)。你听说过吗?这在低安装高度时很合适。但这里应该不会有大问题。
 

SaniererNRW123

2022-10-26 21:12:28
  • #2

抱歉,漏了一个“k”。这只是普通的08/15保温,虽然总比没有好,但不能真正阻挡地下室的热量。

PUR/PIR指的是楼板两面都可以。可以放在找平层下面和/或地下室天花板下面。这工作同样是08/15——用粘合泡沫粘到天花板上(必要时用廉价支撑撑住)。如果地下室天花板有管线,可能需要稍微动动脑筋。
既然你填写的是NW州,你的昵称看起来像鲁尔区,我建议你去Nettetal一趟买保温材料。那里有二等品,地下室用完全足够(我经常去那里)。

推荐做,因为这样可以很好的设计你的暖气和地暖(包括水力平衡)。现场?不,全部在线或邮件完成。
费用可控——据我所知也有补贴。例如这样——还能获得地暖铺设图。



我认为铣沟地暖只能用这么小的管子。你那边大约会用到950米这种管。较大管子,比如“普通”地暖的,直径从16毫米(壁厚2毫米)起。这样水流量更大,前水温就可以更低。
铺设间距12.5厘米的话大约用950米14x2管。你改成10厘米间距,管子长度就达到1230米。大致相当于用更大暖气片。大暖气片在低温下也可以放出和小暖气片高温下同样的热量。
这样管内水量更多,但也有更多采暖回路。我自己在老房子铺设时,间距甚至只有7.5厘米(自己做的)——120平米用掉1500多米。增加的材料成本我认为不是阻碍,因为价格差别不大。

听说过,但没用过。我最近是先铺保温材料,再贴网格膜。然后直接把管子钉在保温/膜上。繁琐但快,且不需要太多提前知识。
 

xMisterDx

2022-10-26 22:57:52
  • #3
顺便说一句,如果你自己铺设并用钉书机固定,那么在发生损坏时,你对任何人都没有任何保修索赔权。
人们总会把责任推到你自己身上,说你造成了管道上的细微裂纹,因为你钉错了或者像大象一样踩了上去 ;)

这最终是否值几千欧元的节省……这取决于你的地板最终是否会变湿……

附言:
建筑上的几乎所有事情都可以在没有预先知识的情况下完成。只是如果事情搞砸了,那也是你的错,因为你不知道如何正确操作,或者不知道关键点在哪里。
 

DeepRed

2022-10-27 09:24:49
  • #4

谢谢,我也想分享一下。因为我正好自己在处理这个问题(用钉枪固定地暖管)。最后我让暖通师傅做了,正是考虑到保修方面的因素。如果我自己做,原本可以省大约1200欧元。但如果发生任何故障及其后续费用,我的所有索赔权利都会丧失。
 

SaniererNRW123

2022-10-27 14:44:25
  • #5

这正是为什么要和暖通工一起做。自己铺设和钉牢。暖通工负责检验(关闭阀门)并承担保修责任。这是建筑上的常规做法。我也只这么建议。
在我这里,我所有事情都自己做——这样我至少知道是谁搞砸了 ;)
 

DeepRed

2022-10-27 15:09:05
  • #6

我也提过这个建议。我的被拒绝了。要么是他铺设并验收,要么没有保修。看来这个问题在不同地区可能存在差异。
 

类似主题
23.08.2013电加热,地板采暖,燃气冷凝技术代替散热器?10
07.04.2014新建楼顶改造规划 - 供暖、通风、隔热?14
13.08.2014地暖开槽——经验?19
14.08.2015地暖还是散热器?12
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
27.11.2018墙体结构评估 - 钢结构预制房屋11
28.03.2020地板采暖 + 散热器 -> 一个房间内有两个恒温器10
14.02.2021旧建筑翻新,地板采暖,电力,水,可能的陷阱等11
22.02.2021一层地板的隔热/如有必要,地板采暖12
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
19.07.2021上层楼板隔热。由能源顾问检查?12
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
12.02.2023混合加热:旧建筑中使用带有燃气冷凝设备的热泵是否合理?26
02.05.2022更改地暖安装间距20
22.11.2023旧建筑中带地暖的超低建筑高度11
24.03.2023处理地下室天花板的岩棉保温48
15.09.2023旧建筑暖气片更换基础信息14