晚上好,

新建房屋里的水泥砂浆正在干燥。

今天出现了以下问题:

我想给屋顶结构做隔热处理,我有20厘米的椽子厚度。
我想用岩棉,但应该用多厚的呢?
18厘米(这样还能让空气流通)、20厘米还是22厘米(越厚就越密实)。

当我装好隔热材料后,会先铺设防潮层,然后在外面做一个对拉条,最后再装石膏板,对吗?

谢谢。
 

wpic

2017-12-08 19:57:45
  • #2
所需安装的保温材料厚度取决于保温材料的导热等级(WLG)以及在热防护计算中确定的保温材料厚度,该厚度必须与其余构造层一起达到的热传导系数符合节能条例的要求:0.24(W/m²K),对于KfW资助的单项措施则为0.14。

其余问题只能在已安装的建筑材料的基础上回答,并且必须了解屋顶的基本构造。通风层在新建建筑中设置于保温层和防护膜/覆盖板之间,而是设在防护膜/覆盖板的上方,即对撑条层的平面上,并且位于隔热屋顶之外。

如果在您的设计文件中找不到明确说明,您应寻求专业且独立的咨询——我不是指建材超市。与其错做,不如不做。
 

readytorumble

2017-12-09 15:22:39
  • #3
绝对不能超过20厘米,且椽子深度为20厘米。矿棉不应被压实,因为夹在其间的空气起绝热作用。

你应该查看你的保温性能证明。里面规划了必须达到的最低值。并且,进行计算证明的人也对正确的执行负责。那么,那个在你那里是谁?
 