包括绝缘层的安装水平——对外墙绝缘的影响?

  • Erstellt am 2024-02-26 15:01:58

SoL

2024-02-26 19:38:23
  • #1
看看你上面那篇文章里那些彩色的小图片,想想这些水滴可能是什么……
 

nordanney

2024-02-26 19:42:35
  • #2
……所以才会变得潮湿。看ubakus。我特别给你演示过。
 

Flitz86

2024-02-26 21:26:59
  • #3

当我输入我的墙体结构时,既没有显示“水滴”,也没有显示“露点”。
我猜这些水滴意味着这里可能是露点?如果我错了,请纠正我……
 

Flitz86

2024-02-26 21:28:47
  • #4

我对U值这个话题完全是外行。但我一直以为较低的U值比较高的好(笼统地说)。
在我的模拟中,两种情况都没有看到水滴。

为什么内侧有隔热层的方案会“变湿”?
 

nordanney

2024-02-26 21:33:24
  • #5

正确。

U值表示墙体的隔热性能。但这与隔热层内的湿气完全无关。
简单来说:通过内隔热,露点会向外墙的内侧移动。由于你的安装层不密封,潮湿空气会通过内隔热层——毕竟只是矿棉——并在外墙内侧的冷面凝结。这不会一夜之间发生,而是随着时间的推移。
 

Flitz86

2024-03-13 15:08:24
  • #6
我现在从我的能源顾问那里得到了信息,说我可以毫无顾虑地进行安装层的施工,因为它位于温暖的区域——因为外部也进行了隔热处理
 