液压平衡,禁用单个房间控制?

  • Erstellt am 2020-10-06 12:15:44

lesmue79

2021-11-17 20:54:29
  • #1
对于带PWM的泵,据我所知,自动设置为100%没有什么用。如果要这样做,你必须将泵设置为恒定的流量。我的循环泵(供暖控制器)在纸面上也有100%的功率可用,但它会根据温差自动调节,目前一直在50%到65%之间波动。

具体例子是,我让供暖泵的功率释放到100%,并且将供暖回路分配器上的所有调节阀都开到100%,这台泵通过系统推动650升/小时,但显示其功率在50%到65%之间徘徊。

当系统处于热水模式时,泵的功率几乎跳到100%,泵循环1300升/小时。

不同厂商的调节行为可能有所不同。
 

Malz1902

2021-11-18 07:49:55
  • #2
我有一个傻问题,我在我的供暖回路分配器中有一个0-3升/分钟的流量计。该厂家还有0.5-5升/分钟的流量计。如果我现在在浴室把旧的换成新的,那个房间的最大流量会是5升/分钟吗?
 

tomtom79

2021-11-18 08:26:15
  • #3
我猜不会。因为这取决于泵和管道的截面积。
 

driver55

2021-11-18 15:46:32
  • #4
计算出的流量值是多少?你现在已经达到极限了吗(3升/分钟)?总有一天你会进入热短路状态,那会搞砸你整个地暖系统的能量输入。
 

annab377

2021-11-18 17:03:21
  • #5


这是否意味着在热平衡调节时,实际上不需要把水泵设置到100%,因为PWM也会“调节”功率?

另一个问题是:如果我把所有顶点计全部开满,然后逐步降低采暖曲线,会不会出现水泵因为顶点计开得太多而超负荷,导致早早损坏?或者说,流量没有过多之说?

因为流量越大,供水温度就必须越低,这点很清楚。但是否也存在流量过大(以牺牲水泵寿命为代价)的情况?
 

lesmue79

2021-11-18 19:05:58
  • #6
仅仅因为新的Topmeter显示值更高,泵并不会更多地向供暖回路输送水。

这取决于泵,有些泵可以设定恒定的流量,有些则不能。

如果你所有的Topmeter都开着,泵反而需要做更少的工作。每一个半开或关闭的Topmeter都会产生额外的压力损失,泵必须克服这些损失。

超过某个临界点,就会认为增加泵的功率没有意义了,因为通过降低进水温度在压缩机效率上获得的收益,会被循环泵额外的电耗抵消。

举个例子(并不意味着情况一定如此),你更愿意在五年后压缩机坏了,需要花2500-3000欧元更换,因为它过度频繁启动停机?还是更愿意循环泵在十年后坏了,花300欧元买个泵,和200欧元让供暖技师更换?
 