液压平衡,禁用单个房间控制?

  • Erstellt am 2020-10-06 12:15:44

Mycraft

2020-10-17 16:53:08
  • #1
哦,天哪,我现在宁愿什么也不说……

当看到红色圈时,说明电机已经关闭。但可能仍有电流。所以为了切断不必要的电力消耗,你之后也可以断开整个布线。但最好让有资格的人来处理。电是致命的。


当然。整个系统的计算以及相关的流量计算是他的职责(或者如果他自己不会,必须请人参与)。没有这些,系统根本无法正常运行,我猜你订购并支付的是一个正常工作的暖气系统。

向他索取这些计算,或者查看你的房屋文件,运气好的话你已经收到这些文件。

否则,你就准备好面对大量工作,以及系统恢复之前可能出现的冷或热房间。
 

tomtom79

2020-10-17 16:55:27
  • #2
记下来可以,但把温度计放在房间中央,调节流量到所需的室温,这样就好了,这比计算的水力平衡更有意义。
 

T_im_Norden

2020-10-17 17:00:23
  • #3
你只有6个回路吗?

这不是要将所有调节器设定在相同的数值。

这是要给每个房间精确提供达到所需温度所需的流量。

大致步骤如下:
停用Err
将所有Taco调节器完全打开
保持24小时运行
现在可能所有房间都太热了
然后逐步降低加热曲线,每次只降低最小幅度。
等待24小时
如此循环,直到第一个房间变得太冷。
然后对仍然过热的房间,通过Taco调节器逐步减少流量,直到温度合适。
一次只调整一个房间,每次调整后等待24小时。

注意,每次调整都会或多或少影响其他所有房间,因此每一步都要记录并检查所有房间。

注意,太阳辐射会影响结果。
因此只在阴天工作,并等待低温条件以确保暖气正常运行。
 

Mycraft

2020-10-17 17:05:46
  • #4
更简单的是,如果已经有了之前计算好的数值并且已经设置好了。这样就不需要再进行大量的调节,只需进行最小的调整,热平衡调节会更加快速和简单完成。
 

Golfi90

2020-10-17 17:10:09
  • #5
不,我有12个采暖回路。

我附上了两个HKV的照片。

我们整个房子今年春天(那时我们刚搬进来)一度太热也一度太冷……
暖气的供热曲线调得非常高,供水温度冷热交替……
因此我可以肯定地说,无论Taccos如何设置……绝对不正确
所以我宁愿自己调整暖气……

我对受控住宅通风系统的天花板出风口也进行了调整……这样我就知道一切都设置正确。

我现在知道应该怎么做了!我将通过流量来调整各个房间。
如果房间需要更暖和,我会增加流量!如果房间需要更凉爽,我会减少流量。

供热曲线我先保持不动……
 

T_im_Norden

2020-10-17 17:14:30
  • #6
这不是我写的!
 

类似主题
07.10.2016KfW 55 推荐使用哪种供暖?58
21.01.2016供暖系统是不是过大了?44
01.03.2018停电时供暖的可靠性 - 有哪些可能性?39
01.07.2019200平方米新建筑使用哪种供暖?54
08.10.2019带热水供应的新供暖系统?!20
19.12.2019建筑项目 - 通风系统,供暖 - 你们的经验?53
02.03.2020安装了错误的供暖系统——问题和后果?25
01.12.2020加速踏板和加热器的手刹:解释正确吗?60
10.02.2021空气热泵 - 增加加热11
11.10.2021执行器处于开启状态,但没有流量13
23.12.2021你们目前运行的供回水温度是多少?192
11.12.2021墙壁加热器未达到所需温度53
20.01.2023空调 / 即热式热水器作为取暖设备11
24.11.2024我们新租的公寓里的暖气是如何工作的?12

Oben