液压平衡,禁用单个房间控制?

  • Erstellt am 2020-10-06 12:15:44

Mycraft

2020-10-17 17:19:36
  • #1
这是正常的,尤其是在最初的一段时间。更何况你还没有经历过采暖季。建筑中的水分也是一个因素。地暖的反应、绝缘等等……
 

Golfi90

2020-10-17 22:09:08
  • #2
如果我 einfach 拆掉执行器,会发生什么?然后我基本上会看到从 HKV 伸出的一个小销子。

执行器那边的流量会完全打开吗?
 

tomtom79

2020-10-17 22:51:03
  • #3
这就是应该做的方式。
 

Mycraft

2020-10-18 08:09:28
  • #4

无论你是完全取下它们还是带着可见的红环留着,都是一样的。开就是开。
 

Golfi90

2020-10-18 08:47:42
  • #5
只不过我把Taccosetter全部开到最大了(看得见调节马达的红色环!),但流量依然没有明显增加……

所以我想拆下调节马达,以确保阀门完全打开。
 

Mycraft

2020-10-18 09:10:41
  • #6
流量受限于你的循环泵和地暖管道的流阻(由长度决定)。

你只有一定的(有限的)力F可以作用于系统,这个力会分配到所有的供暖回路。

不过,当然,可以把电机完全拆掉。
 