液压平衡,禁用单个房间控制?

  • Erstellt am 2020-10-06 12:15:44

Golfi90

2020-10-18 09:19:10
  • #1
所以,电机已经标记并拆卸好了。
如果Tacco(依我看!)开到最大,这些就是它们的流量!

水流根本不通,哎:

流量不应该更高吗,这样当房间太热时我可以调低它们??

 

Mycraft

2020-10-18 09:32:04
  • #2
泵就是输送这么多。而且整个系统也是相互连接的。哪里没有了,就不会有更多。

你当然可以调整泵,但我强烈建议不要这么做。

这样也应该足够了。
 

tomtom79

2020-10-18 10:08:10
  • #3
运行加热周期了吗?否则读取没有意义。
 

Daniel-Sp

2020-10-18 10:21:45
  • #4

他已经调过了。

会变热吗?用燃气的话或许不需要这么大的流量。
 

Golfi90

2020-10-18 11:02:22
  • #5
我没有动过任何泵

我动过流量调节器。
 

Mycraft

2020-10-18 11:07:33
  • #6
我也是这样觉得,到目前为止只有Tacos被调整。现在就保持这样,先观察一下会发生什么。也可以观察几天。
 

类似主题
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
14.07.2020带泵或不带泵的止回阀12
22.07.2021用于花园灌溉的水箱 - 选择哪种水泵?69

Oben