新建建筑的供暖类型 - 哪种最好?

  • Erstellt am 2017-10-07 20:33:41

Bau-Schmidt

2017-10-11 13:19:23
  • #1
我选择了KFW 55的空气源热泵配地暖。
 

R.Hotzenplotz

2017-10-24 14:49:04
  • #2
我们想安装一台地热泵,但今天得知安装工人查看地质图后说,钻孔深度需要超过100米(如果允许的话),费用会非常高。

他现在建议我们使用一台18千瓦的Waterkotte AI 1 Eco Touch空气源热泵。这里需要一个安装在墙上的室外机,我从美观角度非常反感。太糟糕了!

另一种选择是Viessmann的燃气锅炉,配合太阳能或光伏支持。总包说这从购置成本上来说明显更贵。但仅仅因为没有那个难看的室外机,我们就愿意多花一些钱。

我只是快速看了一下……但据我所知,这台Waterkotte甚至不是空气-水热泵。

你们怎么看?
 

Alex85

2017-10-24 14:55:27
  • #3
安装工脑子有问题。

首先,当然低于100米。低于100米的总深度意味着采暖负荷低于5-6千瓦,对于这么大的房子来说几乎不可能。
这个100米的限制可以通过另一个申请来解决,完全没问题。当然总有排除理由,但真的有理由吗?

除此之外,18千瓦的热泵,他是不是疯了?!他想用它给多户住宅供暖?!
把那个安装工赶走。他只会装燃气,对热泵一窍不通。
 

R.Hotzenplotz

2017-10-24 14:58:56
  • #4
这是一个总包安装工。我不能把他赶走。但我可以用事实性的论据促使采取其他解决方案。

你知道在哪里可以查看那些地质图吗?从中可以判断地源热泵是否有意义?

我不是说我误解了他的钻孔深度,是否超过了150米。告诉我的是总包,而不是安装工。但我也可以打电话给他。
 

Alex85

2017-10-24 14:59:22
  • #5
附注:要求逐房间的热负荷计算。他应当证明18千瓦的需求(如果他要钻18千瓦的孔,显然费用会很高……)。别忘了,地热有BAFA提供5000欧元的补贴(几乎全额支付我们的钻孔费用)。
 

winnetou78

2017-10-24 15:33:19
  • #6
没错,我们也是,
 

类似主题
27.10.2013地热泵维护:应注意什么以及如何操作22
12.01.2012地热泵、太阳能和壁炉作为取暖设备?15
09.05.2015地热泵与空气源热泵24
30.12.2016带有或不带有受控居住空间通风的地热泵18
11.07.2018地热热泵的经济性10
27.09.2020技术室中地热热泵的隔音17
07.01.2021户外空气-水源热泵冒烟和蒸汽25
10.04.2021适用于小型单层单户住宅的地热泵15
01.01.2022地热泵还是燃气锅炉——使用经验?17
31.01.2022室外热泵非常吵 - 有什么选项?静音模式?影响?21
22.03.2023扩展地热泵以加热一个小型室内游泳池18
21.09.2023安装工安装了错误的供暖系统,报价与订单确认13

Oben