新建建筑的供暖类型 - 哪种最好?

  • Erstellt am 2017-10-07 20:33:41

ruppsn

2017-10-25 15:01:33
  • #1
是的,我也对暖气安装工持怀疑态度,也对计划人员可能做出的笼统说法持怀疑态度。但正如我所说,他给了我们一个具体的报价,我这里有一份,为了透明起见,我想简单列出一下,展示出所有的费用。也许这对某人的个人评估有所帮助:

地点:法兰肯,纽伦堡/埃尔兰根大地区
关于一台10.2千瓦供暖能力的地源热泵系统的地钻方案,包括连接和注液:

    [*]探头出车(准备、组装、开车到工地、设置钻孔位置、完工后离开)
    1次包价 350 欧元
    [*]探头钻孔申报(向地方管理局提交钻孔申报,不含各机关的审批费用及水务专家的费用)
    1次包价 65 欧元
    [*]探头PSW(水务专家,施工监督,验收,完工文件编制)
    1次包价 850 欧元
    [*]探头整体(进行50米深地质探头钻孔,3个总量,探头每米提取功率50瓦,土壤类别2-7,双U型探头,环空水泥灌浆,压力及流量测试)
    150米 x 42欧元/米 -> 6300 欧元
    [*]探头辅助管道(安装和拆除辅助管道,包括扩孔和额外的水泥灌浆费用)
    12米 x 22.25欧元/米 -> 267 欧元
    [*]探头连接(连接地质探头的进回水管,最大距离12米,采用Tichelmann连接,水力均衡)
    3个 x 235欧元 -> 705 欧元
    [*]探头挖掘(土壤类别2-5,使用3吨小型挖掘机开挖至最大深度1.25米,铺设管道,回填、夯实沟渠,粗略平整,材料留在现场)
    18米 x 25欧元/米 -> 450 欧元
    [*]探头芯钻(房屋进水和回水管道DN100的穿墙孔钻孔)
    40厘米 x 2.10欧元/厘米 -> 84 欧元
    [*]探头多伊玛密封(砌体穿墙密封)
    2个 x 75欧元 -> 150 欧元
    [*]探头防冻液(提供和安装传热液 Terra Calidus N" 350升)
    350升 x 2欧元/升 -> 700 欧元
    [*]探头集装箱(提供和存放钻屑收集容器,清理无污染材料)
    1次包价 245 欧元
    [*]探头废水(钻孔产生的水通过排入当地污水管道处理,含审批费用、排放费用和辅助作业)
    1次包价 15 欧元

含增值税总计 12317 欧元 — 如前所述,报价为2012年,也就是5年前。假设价格年增长2%,2017/18年大约为 14000 欧元

扣除实际3000欧元BAFA补助(地源探头5000欧元减去2000欧元空气-水热泵BAFA补助),相比空气-水热泵,大约增加10000欧元成本。假设每年节省250欧元电费,相比空气-水热泵,40年(!)后回本;节省500欧元每年,则20年回本。我认为探头和空气-水热泵的使用寿命大致相同……这确实让人思考,为什么要选择地源探头……
 

Alex85

2017-10-25 19:34:36
  • #2
是的,按照这个价格没有意义。况且改良的灌浆材料没有明显体现,可能还会额外增加费用。探头应该能使用50年甚至更久,但这并不会显著改善计算结果。
 

Joedreck

2017-10-25 19:47:20
  • #3
我会在这个具体情况下研究一下地埋管换热器,这种设备可以很好地由自己动手完成。这里所有的收费真是太离谱了。一定要让人做房间的白色热负荷计算。之后,供暖工必须规划地板采暖系统。
 

ruppsn

2017-10-25 20:27:40
  • #4

沟渠集热器在我们这块地上不太适用,我也考虑过这个问题[emoji17]
可能最终会选择奥克斯纳牌的……如果它符合取暖负荷计算的话。不能什么都贪心[emoji6]
 

Karlstraße

2017-10-25 20:42:11
  • #5
上面的报价也与我们当前的新建项目报价相符。因此,我们倾向于使用燃气加太阳能。原则上,我觉得太阳房这个主题很有趣,但我们几乎完全朝南安装了玻璃幕墙,我希望通过良好的隔热和太阳能收益,不需要太多供暖。

燃气燃料电池目前获得了11,000欧元的补贴,Viessmann 最近在一次展会上宣传。但这只对持续使用的人来说效果很好,尤其是夏天装置除了热水外几乎不运行,对我来说更多是在纸面上看起来不错,但现实生活中只有一半效果...

我觉得这个问题真的很难,目前也因此延迟了我们的建筑许可的能源证明,因为我们还没有做出决定。
 

Joedreck

2017-10-26 07:29:54
  • #6
各位,根据新建筑的居住面积和保温标准,设计温度(-12到-16度)下的采暖负荷在5到8千瓦之间。而这种温度一年最多只有3到4天。
如果有暖气安装工说热泵一直满负荷运行,那他对这个问题还不理解。
此外,采暖负荷计算中没有考虑内部和太阳能获得的热量。

这里需要的是地暖的良好且正确的设计,这样你们即使使用30度供水温度的空气源热泵也能高效采暖。只需要多做一些规划。

那些安装了超大热泵并配备缓冲罐的做法会彻底破坏效率。这虽然常见,但却是不正确的。请务必充分了解这方面知识,并多问暖气安装工,否则又会出现“我的热泵三年后坏了”或“耗电量极大”的情况。
 

类似主题
15.06.2016Bafa:带有检测证书的可再生能源热泵32
07.10.2016BAFA 资助技巧38
23.09.2017巴法创新补贴针对热泵可能来晚了——现在怎么办?15
30.09.2018BAFA资助新建项目中的空气-水热泵——流程是怎样的?30
22.02.2018风冷热泵和水驱动的颗粒炉及光伏系统17
12.04.2019BAFA创新资助空气源热泵43
15.02.2020KFW55 资助 + BAFA 资助57
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
09.02.2020BAFA - 资助:申请提交前的房屋合同?10
03.06.2020KfW 55 + BAFA 资助 - 费用和补助24
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
13.09.2020BAFA 对热泵(空气-水热泵)的资助,在与开发商建造时25
14.02.2024Bafa对热泵的资助将于2020年12月31日停止。508
20.04.2021BAFA 资助取决于“开发商确认”表格20
03.01.2022与BAFA和光伏结合的热泵电表22
21.06.2022现有物业供暖系统更新 - 冷凝锅炉/空气-水热泵/生活热水热泵25
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
17.12.2024BAFA 资金支持 - 付款时长的经验?52
30.06.2023取消已确认的Bafa资助15
03.09.20242024年BAFA新补贴标准——还有KfW吗?15

Oben