-12度时热泵的效率?

  • Erstellt am 2022-12-17 23:55:46

Nutshell

2022-12-17 23:55:46
  • #1
实际上,影响因素有多大,就是投入多少能量到热泵里,以及在-12度的时候能输出多少采暖能力?

我有一台新的风冷多联机,SCOP是4.6。
这台机器经常结冰,除霜时设备下面已经形成了一个真正的冰川。
在-7到-12度时,4.6中的多少还剩下?
 

face26

2022-12-18 08:45:37
  • #2
不知道,我的空气-水热泵在说明书上写的是-7度时COP为3.3。越低越少。-12度时可能只有2左右,不过这只是猜测。
 

Nutshell

2022-12-18 11:08:04
  • #3
我也认为是2度甚至更低,他必须不断除霜。现在燃气暖气先重新开启(-9度),直到气温恢复到0度。
 

Joedreck

2022-12-18 12:15:04
  • #4
嗯,如果有一个额外的中间计数器和一个用于热泵的热量计,效率是很容易理解的。仅靠思考和相信是走不到多远的。尤其是因为缺少像前置流量这样的其他数据。
 

WilderSueden

2022-12-18 12:35:22
  • #5
对于-7度,这个问题相对容易回答。BAFA有一份包含COP值的可补贴热泵的大列表,可能你的热泵就在其中?遗憾的是,这个列表只覆盖到A-7/W35(-7度室外温度,35度供水温度)。好的热泵COP大约在3.0到3.2之间,大多数热泵在2.6左右,而一些空调的COP甚至降到2.1。在-12度时,性能会明显更差。
 

Smarti99

2022-12-18 20:56:16
  • #6
在较低温度下,工作系数是多少并不重要。因此,它被称为[Jahresarbeitszahl]。如果新建筑没有被缓冲罐或地暖搞砸,平均值是4.5。
热泵每小时结一次冰并自行融化是很正常的现象,这并不反映其COP或[Jahresarbeitszahl]。
 

类似主题
05.08.2014新建独栋住宅 (KFW70) / 加气混凝土与砂灰石 / 选用哪种?71
22.11.2015HvH 结合空气源热泵与板式散热器——温度值?29
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
15.06.2016Bafa:带有检测证书的可再生能源热泵32
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
28.01.2020新建独栋住宅供暖系统 空气-空气 / 空气-水?20
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
01.12.2020热泵的符合条件费用134
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
03.01.2022地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化91
22.07.2024Vestaxx 窗户加热 - 经验?264
08.02.2022热泵在实际运行中有多复杂?78
20.06.2022热泵经验 - 评估?20
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
02.10.2023估算使用热泵的电力消耗30

Oben