外墙保温材料选择

  • Erstellt am 2016-01-28 07:32:41

Sina86

2016-01-28 07:32:41
  • #1
大家好,

关于这个话题应该已经有帖子了,但我得承认,搜索并没有像我想的那样“奏效”。所以提前表示抱歉——如果有相关帖子,请帮忙链接。

关于我的问题:
我目前正在对一栋50年代的独栋住宅进行翻修(彻底翻新),墙体是24厘米厚的火山岩墙体,外面抹灰并刷了漆。屋顶和窗户已经更换,且进行了保温或符合KfW标准。采用Lunos的分散通风系统。

我稍微研究了一下材料,最终停留在了Neopur上。计划使用的是WGL032,厚度160毫米。不幸的是,该材料中含有原油,发生火灾时这种材料可能会在很短时间内猛烈燃烧(至少比消防队允许的20分钟响应时间还要短)——而且会液化并滴落。但它的优点是保温性能好,价格合理,加工相对简单(也可以使用沉头塑料膨胀螺丝钉以避免后期出现痕迹),而且我在施工前后不必特别防潮。

但是对于燃烧这个问题我一直心神不宁,我的意思是——当然大家都假设我的房子未来300年不会着火。但如果发生火灾,这显然是个很大缺点,最大的问题是火势可能会在5到6分钟内迅速蔓延。通常发现火灾需要5到10分钟(如果能发现的话)。

Rockwool有一个对我来说很有吸引力的替代产品,叫Coverrock II(不过是WGL 035),带有抹灰载体板。也有类似的沉头膨胀螺丝钉。价格却是Neopur的两倍。我对加工过程不了解。需要保护岩棉免受湿气影响并且要相对快地抹灰。优点是它不易燃,或者说燃烧时间远长于Neopur,且不会滴落。

不知道你们中有没有人亲自用过,甚至用过几年了?
谁能推荐我一些材料?
我不想在这里讨论外墙保温的意义或无意义,这次保温层无论如何都会使用160毫米厚(电动外挂百叶窗配抹灰载体板)。

你们可以看到,我对材料问题很纠结,很抱歉写了这么多。非常感谢大家的建议!
 

Sina86

2016-01-28 09:12:51
  • #2
备注:我觉得我可能发错地方了 UPS
 

Bauexperte

2016-01-28 10:44:37
  • #3

子论坛已经选得很合适了。
莱茵问候
 

wpic

2016-01-28 20:04:44
  • #4
Neopor 是一种加入了石墨的 EPS 保温材料。石墨颗粒能够散射热辐射,从而减少材料内部的热能传输。其导热系数比常见的 WLG 035 EPS 保温材料略低(WLG 032)。EPS/Neopor 被归类为欧洲防火等级 B1、B2(DIN EN 4102)(难燃/正常燃烧),并被允许用于 WDVS。矿棉的防火等级为 A1/A2(不燃/基本不燃)。

矿棉/岩棉保温板在安装为 WDVS 时必须防雨,否则会吸湿失去保温效果。EPS/XPS 材料几乎不吸收液态水,且可以短时间被喷水浇湿。对于矿棉/StVO,必须通过防雨措施直到抹灰完成以避免受潮,且施工期间此措施对我来说既复杂又昂贵。

一种有趣的替代方案是酚醛泡沫板 WLG 021-024,防火等级 B2(DIN 4102-1)C-s1 / s2, d0。此类材料尚未广泛普及,但目前感兴趣的 WDVS 专业公司应该已能提供。

除了常规抹灰的 WDVS 外,当然还有需要更复杂基层结构但使用完全不同保温材料的通风外墙系统。
 

Sina86

2016-02-01 06:45:47
  • #5
非常感谢你的详细回复。这对我帮助很大。关于石墨颗粒我之前就知道,我也觉得这很有趣。 我用原油的想法是不是走错了路?我很难理解像聚苯乙烯泡沫塑料或者Neopor(如果里面加工过油)怎么能难燃并且达到B1级。最终对我来说,EPS系统还是有优势的,考虑到自己动手,我做每一步都需要更长时间。我不能在安装第一个隔热元件两天后就开始抹灰……对我来说矿棉材料还是太“火爆”了。并且加工起来也确实简单一些。 你提到的酚醛泡沫板对我来说不太合适,我曾了解过,但并没有真正让我信服。 透气外墙确实是个选择,也许我应该再详细研究一下。 非常感谢
 

Legurit

2016-02-01 07:55:06
  • #6
我们曾经有一个使用木质软纤维外墙保温系统的翻修方案。不知道这在你的参数方面表现如何。石油我觉得无所谓——但我更担心的是杀菌剂。不过,每个人都有自己的做法。
 

类似主题
19.07.2021Neopor 建筑套件 - 寻找业主的经验23
14.01.2013抹灰外墙保温系统中的裂缝(伸缩缝?)11
25.11.2013外墙采用外保温系统还是采用轻质抹灰?23
07.04.2015乡村房屋的墙体结构25
10.03.2015关于新建多户住宅外墙外保温系统的怀疑40
25.05.2024Neopor 制成的组装房屋 - 经验?172
18.08.2016用砂灰石和外墙保温系统的新建建筑 - 批评?!32
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
16.03.2021悬挂通风幕墙代替外墙外保温系统?29
10.11.2017空心砖和矿物绝缘不利吗?18
19.01.2019使用Neopor模板砖在BW新建双家庭住宅-建筑公司?44
08.05.2019气泡混凝土或砂灰石配聚苯乙烯外墙保温系统(WDVS)29
02.11.2020外墙 24厘米空心砖:WDVS还是Poroton T7?29
20.02.2021KFW 40 (+) 的外墙,带或不带外墙保温系统?86
22.03.2021外墙外保温系统上的栏杆 - 有哪些解决方案?11
20.05.2021建筑节能法的豁免18
04.08.2022抹灰前铺地板 / 适当覆盖25
15.06.2023VHF 与 WDVS 立面 - 1970年旧建筑 混凝土/砖块15
28.03.2023刮除旧的EPS外墙保温层22
23.06.2025地基板和房屋是否用气泡膜防潮?有经验吗?33

Oben