外墙抹灰不平,窗台太短,外墙保温系统的密封性

  • Erstellt am 2020-12-30 23:02:06

Hausbau0815

2021-01-09 13:30:36
  • #1
不过,首先必须找到一个敢于承担此事的律师。
 

11ant

2021-01-09 13:56:48
  • #2

哦,换个法院辖区应该能找到人。应该找个行政法领域的律师。
 

OWLer

2021-01-09 15:14:26
  • #3


抱着对 的同情,我们回到主题。

我本以为湿气最有可能凝结在冷的地方——在你那应该是空气在屋顶下面流通的地方,或者我有思维错误?

我的总承包商一直警告我们,冷屋顶会产生你看到的那种后果。每次我通过地板上的抽拉楼梯上楼,冬天时天花板上都会大量凝结水。防潮膜/防潮层会在我们家的顶楼屋顶,抽拉楼梯是密封的。是这样吗,还是我理解错了?

“风量计测试”结果如何?有没有发现哪里漏风?
 

Hemingway84

2021-01-09 19:54:57
  • #4


我们的建筑监理觉得外保温板安装得太高了(与屋顶防水膜齐平)。实际上它们应该止于屋檐箱内。通风的屋檐箱目前只是通风其自身,并没有通风冷屋顶。湿气无法散去。他还建议用矿棉替代防潮膜,因为潮湿后矿棉无法发挥保温作用,反而形成新的热桥。一位和朋友关系好的屋顶工说,他们通常会在脊线处割开屋面防水膜,避免积湿?

气密性测试还没有进行。总承包商好像是最后才做,交付前不久。显然这是错误的。理想状态是在安装窗户/大门并做好防潮膜后进行。现在修补漏点越来越麻烦了。我们已经催促总承包商尽快进行测试。

此外,屋顶第一处天花板水泡处(现在其他房间也有新的水泡)墙上有一处湿斑在不断扩大——如图所示。那里背后没有管道或管道,只有外墙砖。屋顶来的湿气理论上也不能穿透,因为环梁封闭了Poroton砖。还是说沿环梁背后的包木板有移动的屋顶湿气,湿气渗入了内墙抹灰层?

另外,室内窗户密封带超过一半的地方漏气或部分脱落,至少确实漏风。结合未密封的窗台外部,情况不妙。我们的建筑监理认为,只要室内窗台抹灰,窗户就能达到足够密封?

我很期待总承包商什么时候会来现场定措施。作为业主,我们不能干涉施工流程,但已经明确告诉干燥工人,屋顶天花板暂时不要装板。至少在这里充分密封且无积水之前不装。

对了,室内热泵通风口的边缘结冰(那部分设备漏气),导致外墙抹灰受损。









 

11ant

2021-01-09 20:12:32
  • #5
也许对你有用的是,你在我看来相当规范地记录了这些缺陷(尤其是带日期的潮湿斑点轮廓!)。 如果不是如此悲惨,品牌胶带的不专业使用几乎可以说是滑稽的。胶带上原本写着“Würth”,但“Calvin Klein”或“Veuve Cliquot”同样“实用”且令人印象深刻 :-(
 

Wolkensieben

2021-01-10 14:54:15
  • #6

我真为你们感到遗憾,这真是一场悲剧。就连你这个外行都知道测试应该什么时候做。
 

类似主题
05.01.2010屋顶保温内部区域的反向木龙骨26
08.07.2012KfW 70 通风/排风系统10
01.05.2015使用空心砖无通风系统建造?35
23.06.2014预制房还是实体建筑——你们的看法是什么?45
13.07.2017整体实体建筑公司,委托个别公司?17
16.09.2014带WDVS的木结构预制房屋中的通风也适用于实体房屋吗?36
09.04.2015房屋费用 160平方米居住面积 + 85平方米地下室 NRW,2014年35
27.02.2015新建筑中使用外部还是内部卷帘?15
21.07.2015价格?城市别墅 158 平方米,KfW70,KS+WDVS,“高档”装修29
26.08.2015哪个侧门(安全/防火)?24
07.07.2020冷屋顶 - 交叉通风需要天窗吗?41
08.11.2018过夜非常湿的窗户20
26.01.2019单户住宅新建,椽子之间。或冷屋顶10
16.02.2019尽管有通风系统,窗户仍然起雾49
25.08.2020鼓风门测试结果(n50=1.13)49
06.09.2019使用通风系统时是否不再允许打开窗户?15
18.10.2020窗户和门的安装不符合标准28
04.11.2022KfW 55 吹门测试结果21
27.02.2023楼板保温层下需要防潮膜吗?25
18.08.2023通风系统真的将潮湿的外部空气泵入室内吗?13

Oben