因为觉得有些事情很奇怪,我找了一个鉴定专家,昨天收到了一个18页的建筑缺陷报告!给公司的信已经发出,现在事情开始变得紧张了!!
 

11ant

2021-11-08 10:07:04
  • #2
你能给我们列出这些缺陷的关键词吗?
 

DaniMartinez

2021-11-08 13:48:48
  • #3

这只是两个例子……但我觉得如果一个工地负责人都没发现这些问题,那真的令人担忧!!
 

11ant

2021-11-08 14:13:41
  • #4

正如我在《从工地负责人和……工地负责人》中已经解释过的,当出现问题时,这两种类型的工地负责人唱的调子大不相同:建筑师型工地负责人偏向于站在业主一方,试图避免缺陷本身的出现,而总承包型工地负责人则更倾向于拖延缺陷被发现的时间,直到保修期结束之后(因此往往急忙叫来一个粉刷工,而实际上应该进行拆除重做,但这样做会危及他老板的工期目标和利润)。
 

k-man2021

2021-11-08 22:16:37
  • #5
虽然有点偏离主题,但这是你网站上的一篇很棒的文章!其他关于HOAI各个服务阶段的文章也非常有帮助! //offtopic Ende
 

DaniMartinez

2021-11-08 23:33:27
  • #6
在另一项缺陷中指出,在南侧(山谷侧)设置了一个钢角铁,木结构建筑有50%是搭在上面的!
(siehe Bild)
我当时测量了地板板!图片已插入!浇筑的地板板尺寸为11.68x9.75米!
另一个插入的图片中也可以看到,北侧的地下室墙在地板板上向内退缩了几厘米!
那么是否可能是地板板被浇筑得太小了,因此才设置了这个奇怪的钢角铁?(目前也没有其结构验算)
地板板的尺寸根据施工图为11.55x9.82米!
 