执行计划未经协商而更改!!

  • Erstellt am 2021-10-27 17:20:24

hanghaus2000

2021-11-26 10:01:27
  • #1
现在提出异议确实有点晚了。墙据我看是36厚。底图上看起来不一样。不幸的是尺寸看不清。

我看不到卷帘箱。图纸上也没有,建筑物上也没有。

下一层是什么?木结构吗?剖面图不是施工图吧?所有数据都缺失了。

从技术角度看,我认为对变更后的结构没有问题。关于缩小的建筑面积和不符合图纸的施工,大概还是监督不力的问题。我们当时就已经说过了。
 

HarvSpec

2021-11-26 11:04:34
  • #2
呼……
我觉得这真的挺冒险的,无论是地下室施工方,还是施工经理,居然都允许这样做。

也许可以有可能商量一种类似延长保修的条款。正是在应该防水的地方(WU混凝土),现在有两个不同材料的接缝。
很可能永远不会出问题,但如果哪天真的渗进水,里面的灰浆脱落了,我希望出问题的人能负责。即使是过了大概10年之后也是如此。
 

tomtom79

2021-11-26 11:07:39
  • #3
我也没有看到图纸,但从未来窗户的尺寸可以推测出来。尤其这是一个儿童房。
 

11ant

2021-11-26 13:43:50
  • #4

在(这里遗憾的是没有图例说明的)图纸中可以看到不同的填充线条,并且侧墙本应是承重墙,而不是立面墙。图纸中立面墙本应有外保温系统,现在显然变成了整体按照外保温墙厚度的气孔砖墙。你们至少应该让这种“谁都想怎么弄就怎么弄”的建筑形式,按实际建造的情况进行补办许可。因为批准的许可只针对申请的内容,而不是同一地点相似的建筑。你应该咨询一位也懂破产法的律师,什么时候向“规划公司”提出关于其责任保险的关键问题。
 

HerrMaTo

2022-01-15 23:54:02
  • #5

这里论坛里链接了所说的网站吗?也可以私信给我,我很想读这篇文章。谢谢
 

11ant

2022-01-16 00:45:50
  • #6

我不能在这里链接给你,私信你只能通过外部方式沟通(见论坛搜索:11ant gmx)。但你引用的那个地方有确切的帖子标题,你只需要(准确地,包括引号)输入到谷歌搜索就行了。
 

类似主题
07.09.2012单层砌体与带有外墙保温系统(WDVS)的双层砌体19
31.01.2012外墙保温系统背后的平板石,平板石变体或缝隙砌筑,费用13
13.04.2012外墙外保温系统,外墙,绝缘,能源专家经验报告19
14.01.2013抹灰外墙保温系统中的裂缝(伸缩缝?)11
23.08.201317.5 Poroton + 16 WDVS 或 36.5 蒸养加气混凝土19
25.11.2013外墙采用外保温系统还是采用轻质抹灰?23
16.09.2014带WDVS的木结构预制房屋中的通风也适用于实体房屋吗?36
28.02.2015KSK+WDVS与加气混凝土的成本差异11
10.03.2015关于新建多户住宅外墙外保温系统的怀疑40
19.06.2016窗洞保温,外墙外保温系统(WDVS)和烟道砖以及过渡12
19.06.2016砂钙石错误钻孔至WDVS18
21.07.2016遮阳篷 (WDVS) / 吊伞 / 凉亭11
18.08.2016用砂灰石和外墙保温系统的新建建筑 - 批评?!32
16.03.2021悬挂通风幕墙代替外墙外保温系统?29
06.04.2017建筑方式:36.5厘米多孔混凝土或17.5厘米+14厘米外墙保温系统(WDVS)37
28.03.2021窗户安装 WDVS - 窗户安装工什么时候可以测量?24
08.05.2019气泡混凝土或砂灰石配聚苯乙烯外墙保温系统(WDVS)29
27.07.2019成本比较:钢筋混凝土+外墙保温系统与砖或墙体+外墙保温系统22
16.09.2021WDVS之后,卷帘窗与盒子发生摩擦。12
11.06.2020砂灰砖 + 外墙外保温系统,Ytong或砂灰砖双层结构14

Oben