执行计划未经协商而更改!!

  • Erstellt am 2021-10-27 17:20:24

DaniMartinez

2021-11-13 01:22:36
  • #1

关于椽子?直到报告出炉之前,他对屋顶没有任何批评!我开始逐渐失去信心,觉得之前别处没有进行彻底检查。不过真正令人震惊的是那个木工,虽然发现了缺陷,他仍说这是一个可以接受的结构!通过认识的人我了解到,即使是端木上的螺钉也是不允许的,且在结构上毫无作用!你们现在会怎么处理?
 

guckuck2

2021-11-13 05:57:15
  • #2
如果尚未完成,请写正式的缺陷报告
 

DaniMartinez

2021-11-13 07:32:25
  • #3

我已经将带有鉴定报告的信件发送给所有相关公司,请求他们在X时间之前对此做出回应并修复缺陷。
让我真的感到难过的是木工厂固执地声称这样是正常的。错误是有可能发生的,这没什么大不了的,但至少木工厂应该对此负责。
 

11ant

2021-11-13 11:48:22
  • #4


务必注意区分(不仅仅是细微的)打个不太友好的招呼和具有法律效力的缺陷申诉之间的区别!

在我看来,这像是由杂工拼凑出来的,而不是由专业工头完成的,估计是某个业余爱好者通过谷歌查找了木结构连接方式,没意识到不能简单地把兔子窝的结构放大套用到住宅上。我对你建筑工人的培训质量表示严重怀疑。在情感上,我们愿意做你诉苦时的早间酒节,但在法律层面,我建议你寻求律师的帮助。那个肉店师傅现在转行做木工了吗?*SCNR*
 

hanghaus2000

2021-11-13 11:55:30
  • #5
更重要的是知道这2厘米的空气来自哪里。
 

JoachimG.

2021-11-13 12:19:07
  • #6
由于底板也太短并且是“加建”的,保温层有缝隙,且尺寸整体看起来不准确。推测:绑扎错误或者承重梁所在的墙体外移了2厘米……