估算使用热泵的电力消耗

  • Erstellt am 2023-05-16 13:41:41

a-stern.1

2023-05-16 13:41:41
  • #1
你好,
我们打算近期建房,我正在研究暖气系统。
现在我试着估算一下我们的空气源热泵大概需要多少电。

我理解得对吗,终端能源需求就是我需要投入到房子里的能量,用于供暖和热水?
而这个能源可以通过油、燃气或者热泵来提供?
如果是这样,COP 是怎么运作的呢?

我试着用一个非常简单且假设的例子来说明:
一栋200平米的房子,计算得出的终端能源需求是10 kWh/平米·年。
我理解为每年需要2000 kWh的“供暖能量”。
一台理论COP为2的空气源热泵,1 kW的电能可以产生2 kW的“热能”。
这是不是意味着,用这样的热泵,只需1000 kWh的电就能满足供暖和热水需求?

希望我没有太笨,初级能源、终端能源、COP、效率、能效等等对我来说都很新,也很困惑。

先谢谢了
安雅
 

stjoob_at

2023-05-16 14:13:38
  • #2

终端能源需求已经包含了分配损失等。用户能量是你实际上在房间里需要用来保持/达到某一温度X的能量。


完全正确。不过性能系数仅在特定的实验室条件下测定。整年内产生的热量与消耗的电量的比值才是真正的年性能系数。
对于这样良好的新建筑和空气/水热泵,年性能系数至少应为4。因此,对于你说的2000千瓦时的热能,需要500千瓦时的电能。务必申请免除ERR义务,且不要安装供暖储能罐。这只会降低效率并增加购置成本。
 

a-stern.1

2023-05-16 14:30:33
  • #3
你好,非常感谢你的回复。关于ERR的部分我还需要再阅读,但关于电量的部分我似乎理解得没错。不过据我理解,10千瓦时/平方米*年甚至还有点偏高。我只是还不能完全相信真的会有这么低的电力消耗,但我很高兴。
 

WilderSueden

2023-05-16 14:48:47
  • #4
数学是简单的部分。更难的是估算你的年度运行小时数,以及你在最初几年需要多少额外的能量来驱散建筑潮气。

如果你真的打算达到每平方米10千瓦时的水平,我建议不要安装地暖,而是通过红外线或通风加热。因为那样你已经处于被动房的范畴,只需在非常寒冷的日子使用暖气。
 

a-stern.1

2023-05-16 15:33:01
  • #5
每平方米每年10kWh是供应商一个样板房的数值,是否真的能达到,还得等时间验证。
但它是作为KfW 40+标准提供的。

目前我也不需要非常准确的数值,我更需要一些保障。
我们现在使用集中供热,将来用电供暖……我们对此非常关注电费。最终是500还是1000kWh无所谓,但我想知道是1000还是10000。
如果是10000的话,那就是5000欧元。
还有光伏系统,我完全不知道它能发多少电,我们自己会用多少电,等等。

再次非常感谢你的帮助。
 

WilderSueden

2023-05-16 16:08:45
  • #6
EH40的限值是每平方米25千瓦时。被称为被动式房屋的是每平方米约15千瓦时。因此,10是一个极好的数值。一定有人对数字产生了混淆。
 

类似主题
19.05.2021盐水热泵的经验491
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
15.06.2016Bafa:带有检测证书的可再生能源热泵32
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
18.10.2016哪种热泵?通风系统 / 风冷热泵93
22.11.2019请求关于热泵/报价的反馈!46
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29
01.12.2020热泵的符合条件费用134
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
15.12.2022家庭用电量,你们的用电量是多少?418
30.12.2021用什么替换1989年老巫婆屋里的油加热器?77
03.08.2022用于空气-水热泵的30000欧元?16
01.04.2023电力和天然气限制——想了解一些数字吗?43
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
11.02.2025KFW 40,土水热泵值得投资还是空气-水更好?15