通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷

  • Erstellt am 2015-04-30 11:27:47

annab377

2020-02-18 11:42:16
  • #1
嗯。那些没有焓交换器的人感到喉咙发痒,因为空气太干燥,他们通常只在冬天有这种感觉,因为外面的空气也比较干燥?
 

Tego12

2020-02-18 12:02:18
  • #2


电力消耗
我被动制冷时的电力消耗:<40瓦,平均每天运行约12小时。当前电价为0.27欧元/千瓦时,月费用低于4欧元。实际上,正如之前有人提到的,大多数时候制冷发生在光伏电力过剩的周期内,也就是说我只需支付约0.11欧元/千瓦时的上网电价,电费每月不到2欧元……这对我来说几乎是“免费”的运行成本。

制冷能力
我们这里的制冷能力大约在2-2.5千瓦之间(大致符合你提供的下限范围20瓦/平方米,剔除我不制冷的区域)。这制冷能力在合理遮阳条件下完全足够保持房屋持续低温,即使在较长的高温期也是如此。当然,这无法快速将温度从29度降至20度,但这也不是我们的住房理念。我们非常重视节能/可持续性,我不想装空调,但希望夏天室内凉爽(户外35度时不会达到19度,但足够凉爽,令人居住和睡眠舒适)。
遗憾的是,我没有用混凝土核心激活技术,后悔了一下,因为这会让整个系统更高效。

@露点“问题”:我有一个传感器监测露点。至今未遇到夏季问题。前进水温会相应调整,即使极少数情况下前进水温必须控制在最高19-20度,制冷能力仍然足够(泵的电力消耗可能会因此增加约20瓦,因为需提高流量,温差变小)。紫色论坛上有一个很好的帖子带有统计数据,虽然我不能链接,但大家可以自行搜索。
 

Mycraft

2020-02-18 12:03:32
  • #3


是的,只在冬天,而且通常只有当气温在0度左右(+/-5度)及以下时才会这样。气温高于这个范围时,相对湿度会更舒适。

当然,也有例外,有些人总觉得空气太干燥。
 

annab377

2020-02-18 12:13:00
  • #4


传感器装在哪里?是在热泵本身吗?它用哪些温度来计算露点?是各个房间的温度吗?
 

Tego12

2020-02-18 12:19:36
  • #5


我们在起居区安装了一个中央传感器(这是我们家中最温暖和最潮湿的区域,因为我们大约90%的生活都在那里进行)。传感器集成在热泵的控制单元中(我们使用的是 Stiebel Eltron WPL 05 cool)。我用本地的测量设备检查过这些数值,在小范围的误差内一切正常。控制系统本身还有安全缓冲,所以已经非常安全了。

哦,对了,最好是在假期时能体会制冷效果:即使有遮阳,房子在无人时逻辑上也会慢慢升温。大约在我们回来前2-3天启动被动制冷,温度就会轻松下降几度(这里的制冷效果当然比正常运行时要高一些,因为房子已经被加热过,温差更大)。
 

annab377

2020-02-18 13:02:21
  • #6
好的。你不仅建议通过地暖管道进行“冷却”,而且愿意承担BKA的费用和工作量(可能由于结构和管道+循环配件而加厚混凝土层),以使其更高效吗?
 

类似主题
28.08.2013新建单户住宅,燃气或热泵,目标KfW5529
19.05.2021盐水热泵的经验491
27.03.2016空气-水热泵,燃气,太阳能热能预制房,优点和缺点?18
30.09.2018BAFA资助新建项目中的空气-水热泵——流程是怎样的?30
25.03.2019空气源水地热泵的电力消耗20
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
15.02.2019当前空气源热泵测试报告19
17.06.2019带有空气-水热泵的柜子,储水箱.. 有人认识吗?24
06.08.2021主动和被动空气-水热泵:制冷的区别18
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
21.12.2023热泵的能耗65

Oben