卧室排风 - 储藏室进风

  • Erstellt am 2018-01-04 21:03:19

Marvinius II

2018-01-06 13:08:30
  • #1
提问者还没有说明相关房间的大小。也许他也可以在储藏室睡觉,而原来的卧室变成储藏室……
 

Marvinius II

2018-01-06 13:12:03
  • #2
愚人节玩笑就是类似“因卧室空气不好,机关颁布居住禁令”这样的事。
 

ruppsn

2018-01-06 13:20:13
  • #3


因此我才会提示:“对我来说如果太多......”,因为我们处于猜测的领域。

出发点是:
- 计划的储藏室:排风,建成:送风
- 次要的睡眠空间计划:送风,建成:排风

没有:厕所、洋葱、旧衣服、便便的室友——或者猫[emoji6]

不过我同意你,没有更多信息情况不会更简单,什么都有可能[emoji4]
 

Bieber0815

2018-01-06 13:30:40
  • #4
基于已有的信息,我认为这里已经说得够多了。

如果了解通风设计(带进/排风源及流量的平面图)、管道/设备的细节以及合同条款,就可以在技术和法律层面上进一步探讨这个问题。没有这些信息,只能摸索着前进。
 

Payday

2018-01-09 17:58:23
  • #5


嗯,我们这儿KFW的工作人员搬进来后来了,真的用体积流量计检查了通风系统的体积流量。不是开玩笑!而且他当然能立刻察觉空气流向是不是反了。
如果带有热回收功能的通风系统是KFW资助的部分(几乎总是这样),那你的KFW资助就要结束了,或者你必须用别的方式满足KFW的要求(很可能得重新申请,还有大量的文书工作)。
 

Alex85

2018-01-09 18:32:31
  • #6
好像设备因此损坏,无法在初级能源需求中被积极考虑。保持理智。
 