Mastermind1
2017-12-28 23:01:26
- #1
你们清楚供暖安装工最终其实是个销售员吗?应该使用空气源热泵。
我们肯定会更倾向于听取供暖安装工的建议。当得到不同建议时会让人感到不安。他只是说不太喜欢Stiebel这个品牌,对组合机倒是没有特别的意见。
谢谢你们的建议,明天我们会和供暖安装工见面。
分体设备和组合设备之间真的有优势吗?
组合设备我们已经因为空间需求有些顾虑,因为空气源热泵也放在地下室。空气泵原本计划放在房子外面。
此致敬礼
让他们帮你做一次供暖负荷计算和热需求计算。
这样你们可以自己计算,这种空气源热泵加上受控住宅通风系统是否合适,或者冬天电加热棒是否会长时间工作。
首先必须知道在设计温度(根据地点而定的-几度)下冬季需要的供暖功率是多少。
然后根据期望的室温计算你们的热需求。
这样就可以比较设备的电力消耗。
一个简单的例子。
包含热水的热需求为12000千瓦时。
空气源热泵实际年效率为3:
12000 ÷ 3 = 4000千瓦时电力消耗。
地源热泵实际年效率为5:
12000 ÷ 5 = 2400千瓦时电力消耗。
节省1600千瓦时电量,按0.25欧元/千瓦时计算,一年节省约400欧元。
如果现在建造真正的kfw40或被动房,计算结果自然不同。此时节能潜力非常非常有限。
顺便说下,目前地热能有很好的补贴!(4000-5000欧元)请考虑进去!
地热(钻孔)也有很好的替代方案,比如地热篮或地沟换热器。地沟换热器制作成本约1000欧元。或者通过论坛中的供应商联系制造……
附言:供暖负荷计算还包括地暖的管网计算……