仓库中可能会因自然分解过程产生一氧化碳。因此,仓库应保持良好通风。

如果注意这些事项且没有明显的泄漏,我不会担心邻近的住宅。一氧化碳肯定不会通过密闭的墙壁扩散,只要仓库内不会产生极高的浓度。应确保仓库与居住区真正分开(没有管道穿过墙壁……)。这样的话,我个人认为仓库和锅炉附近装一个一氧化碳报警器就足够了。我认为没有理由在住宅内安装一氧化碳报警器。具体情况请与烟囱工人商量。

仓库内也可能发生粉尘爆炸,最好不要带明火进入 ;-)。
 

Khullx1

2017-02-24 01:07:37
  • #2


这里并不是说燃烧炉有故障或类似问题导致气体泄漏。
问题在于,颗粒物储藏室内的颗粒确实会产生CO(以及其他气体,比如醛类),或者说颗粒物会释放这些气体。这是由于颗粒物的特殊生产工艺引发的化学反应。通过谷歌很容易查到这些信息,而且现在颗粒物行业联盟也已经承认了这一点。



这点现在已经存在疑问,甚至部分已被证明,CO确实会透过天花板和墙壁扩散。所以并不一定非得有缝隙、洞或者类似结构。
 

Bieber0815

2017-02-24 06:38:07
  • #3
这可能是事实,我不否认,但这需要多大的分压差呢?我认为,从通风良好的仓库中,CO是不会通过普通现代建筑墙壁扩散的。倘若仓库内出现令人担忧的CO浓度,报警器会发出警报。最迟到那时必须通风。如果通风不成(无论出于何种原因),还是可以叫醒邻近居民的。 *地下室的仓库,上面是地面层的住宅。中间,从下到上依次是:钢筋混凝土楼板、保温层、薄膜、订书板、加热水泥砂浆层、表面铺层。只要地下室内没有进行高压CO存储,这堵“墙”不会有可测量的CO传输。
 

ypg

2017-02-24 07:41:43
  • #4
我也认为,如果发生扩散,浓度会非常低,我更会担心邻居的微波炉 ;)