总线系统 - 布线,规划等?

  • Erstellt am 2020-05-09 12:38:32

knalltüte

2020-05-10 22:04:59
  • #1


作为前天的示例测量值:
FritzBox 7530 在 Vodafone 有线路由器后面连接至 Note 10+ 手机

连接速率 500/50 MBit/s
测量值 距离约1米:440MBit/s
测量值 距离约15米:45MBit/s
(从储藏室到露台,中间没有墙壁或窗户,或者是开放状态(毛坯房))

还有:从局域网插座到终端设备通常总是使用柔性电缆。永远如此!
 

AleXSR700

2020-05-18 13:37:17
  • #2

插座可以轻松延长,并且可以“无限”多地连接设备。在总线系统中,结构是星形的,因此每个接口只有一个终端设备。


这些数值很差。但仍然不是问题,因为实际的45 Mbit/s仍然轻松足以满足几乎所有家用设备/控制的需求。

不过换个问题:总线系统也包含电源供应,对吧?那么是否可以用总线电缆连接每个插座,放弃“普通”的电源线?换句话说,是否有一种墙插可以无控制地工作,但以后可以连接终端设备?

还有个问题:短路会发生什么?在普通电网中通常没事。最坏情况下保保险丝坏了。但总线系统的控制单元可能比10欧的保险丝贵。还是这里有同样的保护装置,总线系统永远不会出问题?雷击情况又如何?
 

11ant

2020-05-18 13:43:25
  • #3

现在你让我很好奇了
 

Mycraft

2020-05-18 13:56:42
  • #4

不,这并不完全正确。可以连接尽可能多的终端设备,只要线路、执行器、保护开关允许,当然这些设备可以随时且快速地根据需要在总线中重新接线。

总线拓扑有各种不同类型。根据总线的类型,可能是星形、树形、环形、开放环形,当然还有这些类型的各种组合。


不,因为总线通常使用SELV电压。也就是说,使用某种低电压方案。这当然不能驱动电视或烤面包机。但给插座布置总线电缆是合理的,因为这样以后随时可以使每个插座可开关、可监控等等。或者可以去掉某个位置的插座,改为安装传感器/探测器/探头。

当然,现在也有一些或多或少的冷门方案,比如Digitalstrom,利用230V电缆进行通信,因此不需要总线电缆。但这种方式有其他严重的缺点。


经过仔细设计的总线布线中,这是常态。每个插座通常可以持续供电,或者通过简单操作变为可开关状态。


总线组件通常是短路防护的。也就是说不会有事。清除短路故障后,系统能照常运行。

当然不能预见所有故障,也会出现损坏。但在当今的网络中,短路确实是个令人害怕的问题,聪明的顾问会引导轻信的建设者购买昂贵的附加保护设备。


这取决于系统,但原则上确实很难出事。


这显然更严重。根据系统保护情况,可能全毁,也可能连什么事都没发生。
 

rick2018

2020-05-18 14:36:10
  • #5
所以你也可以在你的 Netzwerkdosen 上连接一根长电缆和/或延长它。
显然你不在乎房间里是否会有一根线路。只是不是很符合关于最终位置的说法……
你现在已经多次读到相同的观点,部分是来自那些专业从事这方面工作的人。
总线系统不是星形的。
我也不知道你为什么这么“抗拒”。
无线是可能的,但成本更高。新建时铺设电缆更稳固,并且在网络方面明显更快。
线路的费用不算什么。
我想更多地了解你的建筑项目。你在建筑的其他方面也这么“热衷”和“创新”吗?
这里没有人写“这么做是因为一直都是这么做的”,而是给你解释了为什么应该这么做。
 

AleXSR700

2020-05-18 16:31:02
  • #6
嗨,
不,我也不是房间里布满电线的粉丝。但我更喜欢只有一根电源线,而不是可能还要加总线电缆。
但如果总线系统不需要星型结构,那么我的说法当然是错误的。因为那样的话,总线电缆和电源线一样,可以很快地重新布置到新的位置。如果是星型结构,则必须穿过整栋房子布置一根新的电缆。
我理解的是每个分支只能挂一个执行器,所以需要星型结构。这正是我觉得非常麻烦的地方。

所以,对不起。如果KNX不需要星型结构,那当然会容易得多。那是不是只需要每个房间布置一根总线电缆,然后在房间内从一个插座延伸到另一个插座?并且可以在每个插座取下总线电缆,同时仍然能够在这一条分支上连接多个执行器?

顺便说一下,我的困惑来自网络搜索和MyCraft的说法(不是责怪!完全是我的错误):
不,情况恰恰相反。试图推销更简单的解决方案。比KNX更简单几乎不可能了。星型布线和总线连接,所有设备都可以被控制、远程操作等等。如果安装接口,还可以通过无线控制。
 

类似主题
01.09.2016基于平面图是否可以实现Smarthome KNX自动化?81
20.07.2025如何智能连接门/窗传感器/按钮/LED?HA 对比 Dali-2 对比 KNX 等。13

Oben