底板有缺陷?

  • Erstellt am 2016-10-03 22:34:27

expose

2016-10-04 15:43:31
  • #1
这应该是最终产品。。。
 

Steven

2016-10-04 16:07:57
  • #2
你好 expose

这里的施工真是糟糕透顶。混凝土浇筑得如此马虎,我很久没见过这么没用心的了。
我也对那些细铁丝感到疑惑。它们应该起什么作用?如果钢筋布置得很规整,恐怕湿气会渗入到钢筋那里。混凝土根本没有浇筑到边缘,钢筋距离边缘因此太近。

Steven

Steven
 

Legurit

2016-10-04 17:01:26
  • #3
我认为之后会在“Schalsteine”上砌筑砖块。内墙立在地板板上——中间填充矿棉。清洁层将由地板板下的外围保温层取代。据我所知,这是可以的。

到目前为止没问题。

不过我建议聘请一位混凝土工程的建筑鉴定专家。可见的钢筋情况不好看。是否经过充分压实也应当进行检查。
 

expose

2016-10-05 22:40:07
  • #4
绝缘层无论如何只是作为边缘的附加部分制造的,并且未包含在热保护计算中。该板由钢纤维混凝土制成,显然没有额外的钢筋。我了解到,钢纤维混凝土中的腐蚀问题不大,并且不会进一步扩散。
 

Knallkörper

2016-10-05 23:00:02
  • #5
早上好。

这块板有多厚?请让人展示一下结构静力计算书。
 

expose

2016-10-05 23:08:36
  • #6
在结构力学中,钢筋混凝土底板厚度为20厘米,B 500MA,C20/25,宽高比为65/20厘米
 

类似主题