मंजिल की पट्टी में दोष हैं?

  • Erstellt am 03/10/2016 22:34:27

expose

04/10/2016 15:43:31
  • #1
यह अंतिम उत्पाद होना चाहिए...
 

Steven

04/10/2016 16:07:57
  • #2
नमस्ते expose

यहाँ वास्तव में बहुत खराब काम किया गया है। जिस उदासीनता से कंक्रीट डाला गया है, मैंने लंबे समय में ऐसा कोई काम नहीं देखा है।
मुझे पतले तारों पर भी आश्चर्य हो रहा है। ये किस कार्य के लिए होते हैं? यदि आर्मेचर ठीक से नहीं बनाया गया है, तो डर है कि नमी लोहे तक पहुँच सकती है। कंक्रीट बस किनारे तक नहीं पहुँचा है और आर्मेचर की किनारे से दूरी भी बहुत कम है।

स्टीवन

स्टीवन
 

Legurit

04/10/2016 17:01:26
  • #3
मेरा मानना है कि बाद में "Schalsteine" पर कंक्रीट ब्लॉक्स (Klinker) लगाई जाएगी। आंतरिक दीवार फर्श प्लेट पर खड़ी है - इसके बीच में खनिज ऊन (Mineralwolle) होगी। फर्श प्लेट के नीचे परिमितर इन्सुलेशन द्वारा सफाई की परत (Sauberkeitsschicht) को बदला जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार यह ठीक है।

इतना ठीक है।

फिर भी मैं कंक्रीट कार्यों के लिए एक भवन विशेषज्ञ (Bausachverständigen) को नियुक्त करने की सलाह दूंगा। दिखने वाली अड़चन (sichtbaren Bewehrung) अच्छी नहीं है। यह भी जांचा जाना चाहिए कि क्या ठीक से संकुचित (verdichtet) किया गया है।
 

expose

05/10/2016 22:40:07
  • #4
इन्सुलेशन निश्चित रूप से केवल किनारों पर एक अतिरिक्त के रूप में किया गया है और ताप संरक्षण गणना में शामिल नहीं है। प्लेट स्टील फाइबर कंक्रीट की बनी है और जाहिर तौर पर कोई अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण नहीं है। मैंने जो पता लगाया है वह यह है कि स्टील फाइबर कंक्रीट में क्षरण असंगत माना जाता है और यह आगे नहीं फैलता है।
 

Knallkörper

05/10/2016 23:00:02
  • #5
मॉइन।

प्लेट कितनी मोटी है? कृपयाStatics प्रस्तुत करवाएँ।
 

expose

05/10/2016 23:08:36
  • #6
सांख्यिकी में स्टील कंक्रीट की तह 20 सेमी, B 500MA, C20/25 b/h = 65/20 सेमी
 

समान विषय
05.06.2010उच्च छिद्र वाले ईंटों या कंक्रीट से तहखाना?11
22.12.2016क्या बारिश कंक्रीट स्लैब को नुकसान पहुंचाती है?12
20.08.2016बेस प्लेट बनाम स्ट्रिप फाउंडेशन15
11.10.2016आर्मिंग / सुदृढ़ीकरण दृश्य31
15.03.2018किसे ढलान कहा जाता है? बेसमेंट बनाम स्लैब19
18.08.2017भूमि प्लेट तैयार - निर्माण पर्यवेक्षक अनुपस्थित20
06.10.2019बेटोन कोर सक्रियण के साथ बेस प्लेट। आपकी क्या राय है?46
07.11.2018गलत तरीके से रखे गए नाली पाइपों के कारण फर्श की प्लेट को काटना20
07.01.2019ढलान पर फर्श स्लैब के साथ घर52
09.02.2019स्ट्रिप फाउंडेशन और फ़्रॉस्ट स्कर्ट के साथ ग्राउंड स्लैब23
14.10.2019तहखाने में फर्श की चादर और दीवारों पर नमी25
18.07.2019क्या फर्श की चादर के नीचे इन्सुलेशन को फॉर्मवर्क तक पहुँचना चाहिए?14
17.08.2019बेस प्लेट - सुदृढीकरण स्टील बाहर निकल रहा है12
28.10.2019फर्श प्लेट - साइड से दिखने वाला सुदृढीकरण15
16.04.2020फ्लोर स्लैब को हिस्सों में ढालना?19
12.11.2020कंक्रीट से फुटपाथ और पार्किंग स्थल बनाएं26
27.05.2020फाउंडेशन या कंक्रीट में शेलिंग ब्लॉक सेट करें21
30.06.2020मंजिल की प्लेट, कंक्रीट में सीमेंट कम है19
17.10.2020बेस प्लेट बहुत बड़ी ढाली गई थी - अब इसे छोटा कर दिया गया है - क्या यह ठीक है?48
27.12.2021स्ट्रिप फाउंडेशन में दरार आ गई है26