我相信这里大多数人都没有理解Proxon空气加热系统。这不是空气/空气热泵!它是一种普通的通风系统,通过一个交叉流热交换器回收热量,能够将废气中的热量传递给新风,效率高达85%。后期加热(相当于损失补偿)由安装在房间的新风天花出风口的小型电加热元件完成。因此,每个房间都可以独立、快速且简单地调节温度。所需的电力最好由光伏系统提供。这里根本没有使用热泵。
空气作为热传输介质不好这一说法,在这种情况下也不成立。是的,空气的比热容低于例如水,这就是说,为了传输1瓦的热量,我需要“搬运”的空气量比水多。通风系统本身就如此运作,因此空气的热传输是以立方米每小时(cbm/h)而非升每小时来计算的。其次,加热元件直接加热需要热量的地方,几乎没有传输损失。
说散热器或地暖能更好地加热房间也是错误的。如果一个房间需要100瓦的热量,就必须把这100瓦的热量送到那里,不管用什么方式。
事实是,我能直接感觉到温暖的空气接触身体。因此,该系统反应比水循环系统快得多。
一个散热器首先必须自身变热,然后将热水的热量传递给室内空气和环境表面使人能感受到热量,反应比空气加热慢。
地暖更慢,因为没有对流部分,整个地板都必须被加热。此外,两种水暖系统都会在屋内扬起灰尘,而空气加热系统则会过滤掉灰尘。
Proxon系统中唯一使用热泵的部分是通过一个(废)空气热泵进行的生活热水加热。该热泵连接在通风系统的排气管道之后。即使离开房屋的空气已经在通风系统的交叉流热交换器中将其热量的85%转移给了新鲜空气,仍会进一步回收余热,通过热泵技术传递给热水。这种方式实际上非常聪明,因为冬天不会把10°C的废气直接排到外面,而是最大限度利用了热能的剩余。
类似于冷凝式锅炉,通过一个额外的热交换器,将废气(燃烧的副产品)冷却到几乎所有能量都被回收的程度,这些废气甚至自身无法自然上升到烟囱,而需要强制排出。这里,在通风系统后也安装了一个热交换器。
这样,大家也能理解为什么Proxon设备经常会滴水。这当然不是无控制地产生的,而是通过滴水排放接口正常排出!
温暖的空气能携带比冷空气更多的水蒸气。如果我将含有较高水蒸气比例的暖室内空气(例如做饭、洗澡、出汗产生的湿气)通过冷吸入的新鲜空气进行热回收,必然会产生冷凝水!因此,过滤器、冷凝水盘和冷凝水排放口应定期清洁。
从我角度看,这种系统非常有意义,因为它将现今必需的通风设备与廉价的供暖装置相结合,前提是整个系统合理协调(例如配备独立的光伏电池和蓄电池)并进行调试。
正如水循环供暖系统一样,通风/通风加热系统也需要“水力平衡”。所有新风阀必须根据房间进行相应设置,确保准确的风量流量,就像调节供暖阀一样。调节使用带漏斗的电子风轮式风速计,通过对应接口套入进行测量。