浴室里有3个加热回路,其中1个不工作,怎么办?

  • Erstellt am 2018-12-06 07:30:13

Tego12

2018-12-07 10:22:22
  • #1
很遗憾,没有人真正考虑到这点...

最理想的是在所有采暖回路中保持相同的压降,这样就不需要在任何地方限流(当然,这需要提前合理计算各个房间的采暖负荷),从而达到最低的供回水温度。

这里的问题是:回路长度相似,是的……但铺设间距为5厘米的回路压降明显大于铺设间距为20厘米的回路……这直接导致水力平衡时,为了确保浴室有足够的流量,必须限制其他回路的流量……这反过来又导致供回水温度不得不无谓地提高 -> 效率降低和采暖费用增加。

除此之外,也已经提到过……如今基本不再使用20厘米的铺设间距,因为这会因需要更高的供回水温度而降低效率。浴室使用5厘米的铺设间距也没有意义,因为相比7.5厘米,散热效果几乎没有提升,但压降更大。最好增加散热面积(例如通过墙体采暖),效果更显著。

正如多次所说:联系合同方,他们应该至少合理调整这个不合理的设计。虽然这会以更高的供回水温度和可能缩短热源设备寿命为代价(由于水力不佳导致频繁启停),但至少每个地方都会温暖。
 

Domski

2018-12-07 10:22:46
  • #2
好的,VA 20厘米很厉害,10厘米会更好。但无论如何,这个问题必须由你的总承包商为你解决(遗憾的是)。其他所有解决方案的费用你自己承担。技术上,我会从供回水分配器上拆下那个不工作的暖气片,并用压缩空气吹通。你先考虑一下如果问题出在管道里,而总承包商用几百欧元的赔偿来搪塞你时的反驳理由。
 

Domski

2018-12-07 10:29:17
  • #3
旁注问题 :压力损失取决于VA吗?作为外行,我认为影响因素是截面积和长度。
 

chand1986

2018-12-07 10:50:52
  • #4


我也赞同这个问题。
 

KingSong

2018-12-07 10:59:12
  • #5
这里的专家能不能给我详细解释一下这个解读?

 

world-e

2018-12-07 11:00:53
  • #6
当管道支架间距较小时,弯曲半径会变小,弯曲次数增加,使管道更多且更频繁地被弯折,因此压力损失更大。
 