浴室里有3个加热回路,其中1个不工作,怎么办?

  • Erstellt am 2018-12-06 07:30:13

Bookstar

2018-12-07 22:00:54
  • #1
所以我从来没有见过浴室里有这么紧凑的铺设。最好是墙壁采暖,但现在当然已经太迟了。

第三圈是密封并充满的吗?分水器里有热水吗?应该能检查吧?
 

Wickie

2018-12-08 07:23:07
  • #2
由于液压平衡或设置问题,合同方也应该首先处理此事。对于“能有人看一下吗?”这个问题,我建议先注册粉色论坛。那里经常讨论此类问题,显然有许多专家在阅读(从论坛回复中可以看出……)。
 

wrobel

2018-12-08 20:51:35
  • #3
早上好

我猜可能是暖气回路冲刷不充分/没有排气。

Olli
 

OWLer

2020-11-04 18:24:26
  • #4
我试了一下这个新发现的按钮——用来查找相关图片的按钮。

从今天的角度来看,这里普遍认为浴室地暖铺设间距为5厘米不好,这种看法有点奇怪。实际上通常建议浴室地暖铺设间距配合墙暖一同使用。你的问题解决了吗?

你的供回水温度是按35°C计算的。这样能满足你的需求吗?温度是否能按计算节能达到预期?即使你的安装一开始没有完全正确,但相比这里大多数“问题案例”仅凭感觉铺设,你已经做得更多了。
 

类似主题
30.03.2015浴室的地板采暖足够还是需要额外加热——墙面采暖?22
22.12.2014天花板供暖、墙面供暖还是地板供暖?18
12.11.2017地暖 / 墙暖 / 天花板供暖 - 有替代方案吗?18
14.01.2020使用墙面采暖代替地板采暖的额外费用22
18.09.2020低回水温(30°C)的热泵毛巾壁挂式加热器15