浴室里有3个加热回路,其中1个不工作,怎么办?

  • Erstellt am 2018-12-06 07:30:13

fragg

2018-12-06 08:55:13
  • #1


气门上的调整电机拆下来了吗?试试看
 

Mycraft

2018-12-06 08:59:58
  • #2
现在就让暖气维修工来修理吧。
 

readytorumble

2018-12-06 09:01:12
  • #3
我暂时什么都不想动。
[BU/GU/Sanitärmensch]怎么说?
 

Basti2709

2018-12-06 09:05:56
  • #4
那么你为主浴室配备了3个流量计,通过一个ERR控制吗?

我可能会先把两个“正常运行”的流量调到0,只把“故障”的那个调到4升……家里其他调节器也都调到0。然后先测试一下,转动浴室的调节器时,Topmeter是否有反应……我们这里还能听到水流声……接着看看那个区域是否升温……另外两个应该保持冷却。
 

Basti2709

2018-12-06 09:07:27
  • #5


没错……预热温度也试着把执行器从浴室一个“正常运行”的回路换到一个“故障”的回路上。
 

KingSong

2018-12-06 09:33:08
  • #6
我把三个加热回路的执行电机都拆下来了,因此ERR没有影响,冷区仍然不会变暖.....
整个供暖系统本来就完全有问题,如果采用供热负荷计算中的流量值,我算出的室内最高温度也只有17度。
 
Oben