管道中进气的加热

  • Erstellt am 2017-10-02 03:25:38

Thorsten_J

2017-10-02 22:16:35
  • #1
我已经明白,使用带有控温功能的住宅通风系统不能为整个房子降温,但之前冷却过的空气在管道中被加热到室温,这也使得夏天的旁通阀变得没有意义,还是我理解错了?至少应该有一些较凉爽的空气进入吧。据保罗说,实际上温度最多只会上升1到2度。但我想听听其他人的情况。

作为主动制冷,我们有100米的盐水管道和一个泵,另有一个冷却装置安装在第一个进风过滤器后面。同时,这个装置在冬天也能用来加热。
 

tomtom79

2017-10-02 23:12:39
  • #2
我们这里夏天也有同样的问题,室外30度,室内即使有遮阳仍然是26度。Schwörerhaus公司的说法是,白天9点到21点之间关闭控制式居住空间通风系统……晚上打开所有窗户并设置排气。
 

Mycraft

2017-10-03 11:57:33
  • #3
嗯,正如我已经写的,我看不出有什么问题。没有主动遮阳和/或夏季制冷,现代且密封的房屋会变热并保持温暖,因为它们主要就是为此而建。

太阳毕竟是存在的,一旦热量进入屋内,它就会留在屋内。这就是隔热层、外墙保温系统[WDVS]或屋内任何装置的作用。

控制式居室通风系统主要是用于通风,这它确实做到了。但室外的温暖空气是一个额外因素,除了太阳之外,这会使房屋夏天变暖。通过地源热交换器或盐水系统的轻微预冷,可以降温几度,但这只是稍微延长房屋的升温时间。一旦热量进入,它就会留在屋内。

通过旁通管,至少室外空气可以进入(无论温度如何),而不会通过热交换器将屋内热量带回,这正是夏季所不希望的。
 

Thorsten_J

2017-10-03 12:24:28
  • #4


没错,这正是我的意思,只是旁通管的空气在管道中仍然会被加热至高达10度(达到室温),这让我觉得有点奇怪。
 

Mycraft

2017-10-03 14:14:13
  • #5
为什么?如果你的管子位于加热外壳内且没有主动冷却,为什么会有更凉的空气流出?

如果空气之前通过盐水换热器被冷却了,但随后又经过大约26度的设备,再经过26度的管道,那么空气就会因此被重新加热,一旦接触到室内空气,情况就会结束,一切又会变得均匀。
 

Thorsten_J

2017-10-14 06:12:53
  • #6
好的,非常感谢你们的回答。不过我本来就期待至少能出来稍微凉一点的空气。
我买这么贵的带有热交换器和旁通的通风设备是为了什么呢?空气的储存容量本来就很小,而且管道里的一切都会被加热。
听起来几乎像是永动机。
 

类似主题
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
25.08.2014分散式住宅通风,排气热泵——经验?10
25.05.2014什么时候能察觉到受控住宅通风系统正在工作?18
15.09.2022中央控制的住宅通风系统,带热量回收:房间可以单独调节吗?20
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
09.08.2015洗手盆与排水管连接问题16
23.12.2015在受控住宅通风中回收湿气有意义吗?18
23.10.2016控制式住宅通风系统中预热空气的经验?10
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
04.06.2017我们是哪种受控住宅通风类型?10
28.05.2019送风管上的冷凝水和霉菌 - 该怎么办?11
13.08.2018受控住宅通风——你能听到隔壁房间的每一个字——这正常吗?59
11.10.2018将制冷集成到受控住宅通风中还是单独安装空调?14
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
28.06.2019客用厕所:下降天花板还是遮盖管道?16
28.07.2019怎么样?你们在出汗吗?我们没有! :P67
12.04.2020阁楼上用于受控住宅通风的隔离干墙小室26
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44

Oben