ᐅ Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Erstellt am: 12.01.24 13:03
R
RotorMotor12.01.24 15:46Der thermische Abgleich funktioniert natürlich nur, wenn er global in allen Räumen gleizheitig stattfindet. 😉
T
Tolentino12.01.24 16:27Der Anfang soll alles erstmal offen sein.
Dann kannst du die Räume die wärmer werden, als benötigt, runterregeln.
Könnte mir übrigens vorstellen, dass deine smarten Thermostate auch die Steuerung durcheinander bringen. Evtl schwankt der Vorlauf-Soll auch deswegen so verrückt?
Es ist ja auch Vorlauf-Soll am schwanken oder nur Vorlauf-IST?
Dann kannst du die Räume die wärmer werden, als benötigt, runterregeln.
Könnte mir übrigens vorstellen, dass deine smarten Thermostate auch die Steuerung durcheinander bringen. Evtl schwankt der Vorlauf-Soll auch deswegen so verrückt?
Es ist ja auch Vorlauf-Soll am schwanken oder nur Vorlauf-IST?
Tolentino schrieb:
Der Anfang soll alles erstmal offen sein.
Dann kannst du die Räume die wärmer werden, als benötigt, runterregeln.
Könnte mir übrigens vorstellen, dass deine smarten Thermostate auch die Steuerung durcheinander bringen. Evtl schwankt der Vorlauf-Soll auch deswegen so verrückt?
Es ist ja auch Vorlauf-Soll am schwanken oder nur Vorlauf-IST?Wenn du den Vorlauf Soll über die Heizkurve meinst, nein. Der regelt sich ja über AT und Heizkurve, oder?Vorlauf ist schwankt
J
jens.knoedel12.01.24 16:37Matz1969 schrieb:
Der Hydraulische Abgleich ist gemacht.Auch an den Thermostaten? Ich frage explizit danach, weil das gerne mal nicht gemacht wird - sind ja "nur" Heizkörper.