ᐅ Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Erstellt am: 12.01.2024 13:03
Matz1969 12.01.2024 15:02
So,ich habe jetzt noch 2 HK gemessen. Bei den großen liegen ich bei 8-10. Die kleinen HK sind bei ca 5
RotorMotor 12.01.2024 15:09
Dann mal auf an den thermischen Abgleich. In den Räumen etwas zu drehen wo es zu warm wird. Dann verschiebt sich der Durchfluss automatisch in Richtung Anbau.
Zuerst aber prüfen, dass der schon voll aufgedreht ist.
Zuerst aber prüfen, dass der schon voll aufgedreht ist.
Matz1969 12.01.2024 15:13
Prüfen heißt Err ganz auf oder ab? Oder den Durchfluss ganz auf?
RotorMotor 12.01.2024 15:20
ERR sollte für den thermischen abgleich eh überall deaktiviert sein, sonst wird das schwer. Also Bei allen Heizkörpern das Thermostat auf max/5 drehen.
Dann dort wo es zu kalt ist durchfluss erhöhen. Und wo es zu warm ist Durchfluss reduzieren.
Erst wenn man da dann an Grenzen kommt würde ich über weitere/andere Heizkörper nachdenken.
Dann dort wo es zu kalt ist durchfluss erhöhen. Und wo es zu warm ist Durchfluss reduzieren.
Erst wenn man da dann an Grenzen kommt würde ich über weitere/andere Heizkörper nachdenken.
jens.knoedel 12.01.2024 15:24
RotorMotor schrieb:
Also Bei allen Heizkörpern das Thermostat auf max/5 drehen.Und bitte dort auch die Entstellungen „voll auf“ vornehmen. Bei allen modernen Thermostaten kannst du den Durchfluss wie an den HKV einer FBH verstellen. Auf 5 stellen kann sonst nämlich trotzdem heißen, das Wasser nur in homöopathischen Dosen durch den Heizkörper fließt. Matz1969 12.01.2024 15:40
Sie Smartthermoter ab oder auf Max stellen?
Die sind in den Räumen, wo nachts geschlafen wird.
Fange ich jetzt mit dem kältesten Raum an.
Die sind in den Räumen, wo nachts geschlafen wird.
Fange ich jetzt mit dem kältesten Raum an.