ᐅ Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Erstellt am: 12.01.24 13:03
R
RotorMotor12.01.24 15:09Dann mal auf an den thermischen Abgleich. In den Räumen etwas zu drehen wo es zu warm wird. Dann verschiebt sich der Durchfluss automatisch in Richtung Anbau.
Zuerst aber prüfen, dass der schon voll aufgedreht ist.
Zuerst aber prüfen, dass der schon voll aufgedreht ist.
R
RotorMotor12.01.24 15:20ERR sollte für den thermischen abgleich eh überall deaktiviert sein, sonst wird das schwer. Also Bei allen Heizkörpern das Thermostat auf max/5 drehen.
Dann dort wo es zu kalt ist durchfluss erhöhen. Und wo es zu warm ist Durchfluss reduzieren.
Erst wenn man da dann an Grenzen kommt würde ich über weitere/andere Heizkörper nachdenken.
Dann dort wo es zu kalt ist durchfluss erhöhen. Und wo es zu warm ist Durchfluss reduzieren.
Erst wenn man da dann an Grenzen kommt würde ich über weitere/andere Heizkörper nachdenken.
J
jens.knoedel12.01.24 15:24RotorMotor schrieb:
Also Bei allen Heizkörpern das Thermostat auf max/5 drehen.Und bitte dort auch die Entstellungen „voll auf“ vornehmen. Bei allen modernen Thermostaten kannst du den Durchfluss wie an den HKV einer FBH verstellen. Auf 5 stellen kann sonst nämlich trotzdem heißen, das Wasser nur in homöopathischen Dosen durch den Heizkörper fließt.Ähnliche Themen