W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen


Erstellt am: 03.10.17 01:16

Mycraft03.10.17 16:21
Dipol hat immer die besten Ausführungen dazu vielleicht meldet er sich ja auch noch...
winnetou7803.10.17 16:27
Na mal schauen,
Will ja nur wissen ob ich so richtig liege ,
Redsonic10.10.17 01:32
Mein Elektriker hat sich noch mal gemeldet. Er meinte bei Blitzschutzanlagen ist das separate Verlegen notwendig, bei Sat Anlagen nicht. In der VDE habe ich keine konkrete Aussage gefunden.
Bau-Schmidt10.10.17 08:20
Warte auf Dipol.
blackm8810.10.17 13:00
SAT auf dem Dach, 4 Leitungen coax + 1 (dicke) PE-Leitung in Keller. Die Erdungsleitung wurde direkt an den großen Block im Technikraum an der Fundamenterder-Anschlussfahne mit angeschraubt.
Nur so ist es logisch.
Dipol10.10.17 17:04
Redsonic schrieb:

mein Bausparvertrag hat mich bei unserem Neubau darauf hingewiesen, dass der Potenzialausgleich für die Erdung der Sat-Anlage nicht zusammen mit den restlichen Elektroleitungen verlegt werden darf. Die grün-gelbe Leitung läuft jetzt durch unser Bad in einem großen Kabelstrang verknippert bis unten.
In den Normen wird empfohlen Antennen nur noch in geschützten Räumen wie insbesondere der Blitzschutzzone LPZ 0B nicht mehr direkt zu erden, sondern nach dem Stand der Technik mit getrennten Fangstangen zu schützen.

Direkterdungen mit min. 16 mm² Cu, 25 mm² Aluminium oder 50 mm² Blitzableiterdraht sind nach den Anerkannten Regeln der Technik (= Normminimum) weiterhin zulässig. Bei zum Glück seltenen Direkteinschlägen werden aber unvermeidlich Teilblitzströme in die Antennenanlage und die daran angeschlossenen Endgeräte eingekoppelt.

Das Risiko über die Versorgungsleitungen eindringender Überspannungen ist deutlich höher, weshalb ein Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443:2016-10 und DIN VDE 0100-534:2016-10 m. E. noch wichtiger als Außenableitung ist.
Redsonic schrieb:
Muss die Leitung für die Erdung der Sat-Anlage separat verlegt werden?
Habe den Elektriker darauf hingewiesen, der aber nichts unternommen hat. Und jetzt drängt die Zeit ein wenig, weil die Sanitärleute den Boden für die Fußbodenheizung vorbereiten und die Kabel bald weg sind.
Es ist leider übliche Installationspraxis, dass Erdungsleiter aus zumeist 16 mm² Cu von den Installateuren mangels blitzschutztechnischem Problembewusstsein für gefährliche Näherungen als Blitzableiter innen verlegt und zudem an weitgehend untauglichen Verbindern ohne Zertifizierung gemäß Prüfnorm nach Klasse H = 100 kA angeklemmt werden (Links sind in diesem Forum untersagt).

In den Beispielbildern der für Antennensicherheit maßgeblichen IEC 60728-11 sind ausreichend isolierende äquivalente Trennungsabstände bei Ableitungen von Blitzschutzanlagen und getrennten Fangstangen obligatorisch. Ein direkt am Antennenträger angeschlossener Erdungsleiter von zumeist 16 mm² Cu ist keinesfalls ungefährlicher und wird sogar stärker als 50 mm² Blitzableiterdraht erwärmt, gleichwohl ist in keinem Beispielbild von Direkterdungen ein Trennungsabstand mit dem Kürzel "s" eingezeichnet.

2012 hatte ich im zuständigen Normengremium DKE/K 735 beantragt die Beispielbilder für Direkterdungen an die Physik anzupassen und auch dort Trennungsabstände darzustellen. Da man aber den Elektrikern die Berechnung äquivalenter Trennungsabstände nicht zutraut, wurde immerhin beschlossen, dass Außenableitung Pflicht wird. Dieser Beschluss ist aber in die IEC 60728-11:2016 nicht eingeflossen.

Noch bevor die neueste IEC 60728-11 in Deutschland als DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2017-10 überhaupt in Kraft ist, wurde eine Revision angekündigt, anlässlich der hoffentlich auch für Erdungsleiter von Antennen Trennungsabstand eindeutig vorgeschrieben wird.

FAZIT:
  • Blitzstromtragfähige Erdungsleiter von Dachantennen sollten ohne gefährliche Näherungen zu Personen und anderen Leitungen verlegt werden, was zumeist Außenableitungen erfordert.
  • Berührbare Erdungsleiter sind nach IEC 60728-11 in PVC-Rohren mit 3 mm Wandstärke zu verlegen.
  • Eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied, Banderdungsschellen und HES die nicht nach Prüfnorm Klasse H zertifiziert sind, bieten nur einen fragwürdigen Schutz und sind nicht normkonform.
iecdinerdungsleiterdirekterdungentrennungsabständeblitzschutzanlagensatleitungenantennentechnik