Hallo zusammen,

anbei das Angebot des Heizis für Lüftungsanlage + Heizung + Rohinstallation Sanitär.

Ich das aus Eurer Sicht so weitesgehend in Ordnung? Stimmen Preis-/Leistung?
Die Dimensionierung der Lüftungsanlage muss lt. Heizi noch final erfolgen.

Kommt mir auf den ersten Blick sehr günstig vor. Sind dann für Lüftung + Heizung + Rohinstallation insgesamt 39,5 TEUR abzgl. ca. 11,0 TEUR BAfA-Förderung.
Für die Sanitärausstattung haben wir inkl. Einbau dann nochmal 18 TEUR Budget vorgesehen.

Lüftungsanlage

Produktliste: Vaillant recoVAIR VAR 360/4 zentrales Lüftungsgerät mit EC-Lüftermotoren, 3.442,50 €


Rechnungs-/Angebotsseite mit Positionen, Mengen, Bezeichnungen und Preisen in Euro.


Rechnung mit Position: sensoCOMFORT VRC 720 Heizungsregler, eBUS-Schnittstelle, Preis 538,65 €


Rechnungsbeleg mit zwei Positionen, Gesamt 3.962,25 €, Heiztechnik (eBUS) und Vaillant VR 921.


Bild zeigt eine Angebots-/Rechnungsseite mit Position, Bezeichnung und umfangreichen Textblöcken.


Angebot/Rechnung mit Photovoltaik-Anlage, eBUS-Schnittstelle, Regler, Montagearbeiten, Gesamtpreis.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Also ich würde sagen das sieht alles ganz ok aus. Der Speicher wäre zu prüfen wo und wie der genau eingebaut werden soll. Dass dieser eben nur für Brauch-/Trinkwasser ist und nicht auch noch für die Heizung.
 
K1300S

K1300S

Der uniSTOR ist nur für Warmwasser vorgesehen, das passt schon, allerdings wundert mich die Heizleistung der angebotenen Wärmeerzeuger bzw. die Tatsache, dass zwei verschieden starke Geräte angeboten werden. Das muss der Heizungsbauer doch wissen, welches am besten passt.

Ich würde noch eine Fremdstromanode für den Speicher einplanen. Kostet wenig, aber Du hast für immer Ruhe.
 
Tolentino

Tolentino

Da ist noch ein Kompaktpufferspeicher unter den Wärmepumpe/Unistor Sets aufgelistet und nicht als Alternativposition...
 
Zuletzt aktualisiert 05.10.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
2Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 555
3Kosten für das Gewerk Heizung & Sanitär - Seite 1386
4Neubau - Kosten Sanitär & Heizung Erfahrungen? - Seite 215
5Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? - Seite 535
6KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
71 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
8Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
9Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
10Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? - Seite 213
11KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 16222
12Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
13Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
14Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 1057
15Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage - Seite 692
16Rechnet sich eine Lüftungsanlage? Spart man damit Geld? 29
17Kombination Wärmepumpe und Lüftungsanlage - Was beachten? 11
18Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
19Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
20Rohinstallation zentrale Lüftunganlage 20

Oben